签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5122|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助] 本特利系统电缆屏蔽层问题

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 26 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-4 16:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1.西门子冷剂压缩机运行3年了,信号电缆一直是现场接线箱接地,最近电气倒高压电容器,造成电机振动高跳车,试了几次都一样的问题,不投没事,一投就电机振动高跳车,运行3年期间,电气也经常倒电容器就没事,帮分析下原因?
2.电缆屏蔽层接地在控制柜好,还是现场接线箱好?为什么?有硬性要求?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

沙发
发表于 2016-9-21 08:55:35 | 只看该作者
肯定控制室接地好些,控制室接地电阻一般要求小于4欧,现场要求小于10欧,接地等级都不一样,且3500控制器也会在控制室接地,若在现场接地可能会两端接地,形成电位差。

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 23:37 , Processed in 0.071943 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表