本帖最后由 舞长安 于 2019-5-20 17:22 编辑
HiaGuard系统是和利时面向工业自动化安全应用自主开发的一套安全仪表系统(SIS),该系统通过TÜV Rheinland的SIL3认证,符合IEC61508/61511/50156-1标准要求,HiaGuard系统可应用于要求完全完整性等级为SIL3及以下的安全相关应用。
HiaGuard系统采用带诊断的三取二架构(2oo3D),适用于包括紧急停车系统(Emergency Shutdown System,简称ESD)、火气检测系统(Fire&Gas System,简称FGS)、燃烧炉管理系统(Burner Management System,简称BMS)、紧急跳闸系统(Emergency Trip System,简称ETS)、过程停车系统(Process Shutdown System,简称PSD)以及关键过程控制(Process Control)等应用。 和利时HiaGuard SIS系统特点 (1) 作为保护系统,适用于低操作模式,要求时的平均危险失效概率(PFDavg)可低至整个安全回路的10%以下,便于安全回路其他部件的选择;
(2) 通讯模块支持冗余配置,可以提高系统可用性;同时通讯模块可以阻止外部网络风暴和病毒对安全回路的影响。通讯模块失效,安全回路的安全性不受影响;
(3) 控制器采用TMR架构,三系控制器在物理上相互独立,最大限度减少共因失效;
(4) 单I/O模块可达到SIL3,为了实现更高的可用性,I/O模块允许冗余配置;
(5) 机笼供电采用1+1冗余方式,冗余在每个模块内部实现,减少了共因环节,提高了安全性与可用性;
(6) 安全回路可用率可达到99.999%;
(7) 控制站内及控制站间的SOE精度可达到1ms;
(8) 单控制站最大规模支持1184数字量点或592模拟量点;
(9) 组态软件符合IEC61508-2010中对T3工具要求,组态语言支持FBD和LD; (10) 可以与HollySys基本过程控制系统以太网层面实现无缝集成,共用 基本过程控制系统以太网层面实现无缝集成,共用HMI界面;支持通过Modbus 与第三方的基本过程控制系统实现集成。
最大开关量点数:1184点,系统内全部为开关量模块。 最大模拟量点数:592点,系统内全部为模拟量模块。 (1) 现场传感器信号通过输入端子模块将信号分配到三重化的输入通道;
(2) 每系输入通道通过I/O Bus将本系输入数据发送给本系控制器;
(3) 三系控制器通过CPU Bus交换输入数据,每系控制器得到三份输入数据;
(4) 每系控制器表决三份输入数据,用表决结果运行用户组态逻辑,得到本系输出数据;
(5) 三系控制器通过CPU Bus交换输出数据,每系控制器得到三份输出数据;
(6) 每系控制器表决三份输出数据,得到表决后的输出数据;
(7) 每系控制器通过I/O Bus发送输出数据到本系的输出通道;
(8) 每系输出通道通过2oo3硬件表决电路得到输出到输出端子模块的信号;
(9) 输出信号通过输出端子模块输出到现场执行器。
|