循环流化床锅炉(CirculatingFludized Bed Boiler,简称CFB锅炉)。 一个典型的循环流化床锅炉的模拟量调节系统包括以下功能:负荷指令回路;主汽压调节;床温调节;给煤量调节;总风量调节;石灰石量调节;一次风量调节;二次风量调节;二次风压调节;高压风压力调节;主汽温调节;汽包水位调节;燃油母管压力调节;启动燃烧器风量调节;启动燃烧器燃油压力/流量调节;床**燃油压力/流量调节;炉膛压力调节;料床差压调节;底灰压力、温度调节(采用流化床冷灰器)等这些调节。 CFB锅炉的风系统主要由一、二次风、返料风和播煤风等组成。 一次风可分为两路。在燃烧过程中,一路一次风由炉膛下部的一次风箱进入,通过布风板进入燃烧室,扰动由煤和石灰石组成的床料使之流化,并携带床料向上移动通过整个燃烧室。这是CFB锅炉特有的送风方式。 另一路一次风(又称为下二次风,也可以由二次风总管送入)和二次风分别从炉膛的不同高度上进入燃烧室,补充悬浮区燃烧需用的空气量。使燃料在上升的过程中实现分级燃烧。 二次风由炉膛密相区上部四周炉墙分层给入,确保煤粒在悬浮段充分燃烧。同时为启动燃烧器提供燃烧风。一部分二次风(一般为一次风的3~5%)还可作为播煤风和正压输煤系统的密封风。一次、二次风率一般设计为1:1~6:4。而一次风压一般为10~13KPa,二次风压为6~8.5KPa。 风量控制包括总风量控制和一、二次风比率的控制。总风量根据燃料指令获得,并根据过剩空气系数校正,形成总风量指令。这与常规煤粉炉是一样的。所不同的是一次风和二次风的分配。为了保证正常流化,一次风的流量一般有一个设定的下限值。而且,一、二次风的比例还要受到床温控制回路的校正。
|