涡街流量计采用的测量原理是卡门原理:对于一定粘度的流体,当它绕物体流动时,在一定的流速范围内符合涡街数与流速成正比。涡街数基本不与温度,压力,粘度等状态参数有关。因此漩涡数可以通过测量电磁信号进行计数,因此流量的计算就成为Qv=3600k*f,其中k是本涡街的流量系数,它等于1个漩涡所表示的流量。
一般采用4-20mA接收流量信号的流量积算仪采用的计算模型为Qm=Qv*ρ设 *ρ测/ρ设
ρ设是设定的密度它=f(P,T),当按理想气体时ρ=RT/PM=R*(t+273.15)/(P表+101.325kPa)M,其中R=8.314J/(mol·K),M为摩尔质量(H2O=18g/mol)。
在公式中标红的部分一般在涡街流量计的流量变送器中,蓝色部分是在流量积算仪中,也就是说两个ρ设一致,意思就是要流量积算仪中的设定点与流量变送器相同。
对于采用频率接收流量信号的流量积算仪,则设置好流量系数即可。
pis:
对于大部分涡街流量计在流速过大的时候会出现计数为零的情况。也就是说因为流速过大,测不到了。 |
|