[原创] 图解双电磁阀逻辑控制

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-27 23:39:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 舞长安 于 2017-5-27 23:40 编辑

双电磁阀逻辑控制
当切断阀接受来自两个不同控制设备的联锁信号控制时,例如一个信号来自于过程安全系统SIS;另一个信号来自于手动按钮,必须根据工艺要求将两个电磁阀串联或并联。
串联时两个联锁信号中任何一个都使切断阀联锁动作;并联时两个联锁信号同时作用,切断阀才联锁动作。
双电磁阀的“或”逻辑控制通过电磁阀的串联实现:
双电磁阀的“或”逻辑控制通过电磁阀的串联实现
两台电磁阀串联用于释放执行机构气压。
正常操作时电磁阀A、B 的进气口1均打开,排气口2关闭,切断阀供气正常,气开式切断阀打开。
当SIS发出联锁信号时,电磁阀A进气口1关闭,切断阀供气中断,同时电磁阀A排气口2打开,此时电磁阀B进气口1依然打开,切断阀气缸内的气由电磁阀A的排气口2排出,气开式切断阀关闭。
当手动按钮发出联锁信号时,电磁阀B进气口1关闭,切断阀供气中断,同时电磁阀B排气口2打开,切断阀气缸内的气由电磁阀B的排气口2排出,气开式切断阀关闭。
当SIS与手动按钮同时发出联锁信号时,两电磁阀进气口1关闭,排气口2打开,切断阀供气中断,切断阀气缸内的气由电磁阀B的排气口2排出,气开式切断阀关闭。
对气关式(FO)切断阀,动作则是相反。
双电磁阀的“与”逻辑控制通过电磁阀的并联实现:
双电磁阀的“与”逻辑控制通过电磁阀的并联实现
正常操作时电磁阀A,B的直通口1均打开,旁通口2关闭,仪表风通过电磁阀B给切断阀供气,切断阀打开。
当SIS发出联锁信号时,电磁阀A直通口1关闭,电磁阀B状态不变,切断阀保持供气,切断阀状态不变。
当手动按钮发出联锁信号时,电磁阀B直通口1关闭,旁通口2打开,此时电磁阀A状态不变,直通口1依然打开,切断阀保持供气,切断阀状态不变(注意:此时电磁阀B仪表风的流向是端口23
当SIS与手动按钮同时发出联锁信号时,两电磁阀直通口1关闭,旁通口2打开,切断阀供气中断,切断阀气缸内的气排出(注意:此时电磁阀B仪表风的流向是端口32,切断阀关闭。
对气关式(FO)切断阀,动作则是相反。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

沙发
发表于 2017-10-30 21:42:23 | 只看该作者
简单明了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

3#
发表于 2017-12-9 08:28:10 | 只看该作者
说的很详细
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

4#
发表于 2017-12-26 14:46:13 | 只看该作者
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2 天

连续签到: 2 天

[LV.1]虫坛新人I

5#
发表于 2018-7-3 11:04:43 | 只看该作者
跟标准上面讲的一样好
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 09:11 , Processed in 0.076120 second(s), 36 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表