现场装置上面有一个美卓的阀门定位器,波动比较大,有人说改参数E就行了,然后就不波动了,这个是什么原理呢?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2017-4-11 19:49:52 | 只看该作者
这个应该是修改了性能等级PERF参数。
性能等级在出厂是选择的最优化,也就是C。
对于性能等级的描述:
A,极快,对信号变化立即响应;
B,快速,对信号变化快速响应;
C,优化,出现轻微过过平衡现象的最小响应时间;
D,稳定,无过平衡现象,但对信号变化响应较慢;
E,最稳定,无过平衡,死区增大,反应慢,但非常稳定。

点评

就跟变送器设置阻尼时间一个道理吧?  详情 回复 发表于 2017-4-15 20:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

3#
发表于 2017-4-11 19:52:31 | 只看该作者
选择性能等级参数为E时,是稳定了,但是死区增大了,反应慢了。
不知道大家还有没有别的方法解决美卓阀门定位器的波动问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 75 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

4#
 楼主| 发表于 2017-4-11 19:59:59 | 只看该作者
王天泽 发表于 2017-4-11 19:49
这个应该是修改了性能等级PERF参数。
性能等级在出厂是选择的最优化,也就是C。
对于性能等级的描述:

哦哦,原来是这样啊。
怪不得呢,感谢您的解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 161 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

5#
发表于 2017-4-12 14:37:39 | 只看该作者
如何波动? 定位器波动? 你指输出风压波动吧
我觉得你最好把调节阀如何波动的也一起说一说。
把 使用工况也说说,比如控制什么介质,温度压力多少?

还有你已经调完定位器参数了吗? 调整完有改观了吗?
[发帖际遇]: srdou 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 160 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

6#
发表于 2017-4-15 20:12:07 | 只看该作者
王天泽 发表于 2017-4-11 19:49
这个应该是修改了性能等级PERF参数。
性能等级在出厂是选择的最优化,也就是C。
对于性能等级的描述:

就跟变送器设置阻尼时间一个道理吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 10:31 , Processed in 0.070250 second(s), 30 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表