讨论
仪表类型: -
型号: -
工况与被测介质: -
伴热对象是导压管、调节阀、工艺管道或工艺设备上直接安装的仪表及保温箱,它的介质是0.2~0.4Mpa的低压蒸汽。伴热管比较单一,其材质是20号钢或紫铜,其规格对20号钢来说多为ф14×2无缝钢管或ф12×1、ф10×1无缝钢管,对紫铜来说,多为ф8×1紫铜管,有时也选用ф10×1的紫铜管。
蒸汽、热水伴热规范要求:
1、伴热管道安装用管子、管件、阀门等材料的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,并有质量证明文件。
2、伴热管道的安装应符合设计文件的规定,且管端应靠近取压阀或仪表,不得影响操作、维护和拆卸。
3、伴热管道选用外径≤13mm的紫铜管或不锈钢管时,应采用卡套式连接;选用外径>13mm的无缝钢管时,宜采用承插焊连接。
4、伴热管道应采用单回路供汽或供水,伴热系统之间不应串联连接。
5、伴热管道通过液位计、测量管道的阀门、冷凝器、隔离器等附件时,应加装活接头。
6、重伴热的伴热管道与测量管道应紧密相贴;轻伴热的伴热管道与测量管道之间不应直接接触,可用一层石棉板加以间隔。碳钢伴管与不锈钢管道不应直接接触。
7、差压仪表的测量管道与伴热管道宜以管束形式敷设,正、负压管分开敷设时,伴热管道宜采用三通接头分支, 沿正、负压管并联敷设,长度应相近。
8、伴热管道应采用镀锌钢丝或不锈钢丝与测量管道捆扎在一起,捆扎间距宜为800mm,固定时不应过紧,应能自由伸缩。
9、保温箱内伴热,可采用紫铜管、不锈钢管等加工成蛇形盘管,或采用小型钢串片散热器。
10、各分支管均应设切断阀。
11、供汽点应设在整个蒸汽伴管的最高点,管路不能有下凹部分,应在最低点设置排放阀。
12、蒸汽伴热的供汽系统,当供汽点分散时,宜采用分散供汽。如图(a)所示,当供汽点较集中时,宜采用蒸汽分配器集中供汽,如图(b)所示。
伴热示意图
13、供汽管路应保持一定坡度,便于排出冷凝液。回水管路应保持一定坡度排污。
14、蒸汽伴热回水系统应与供汽系统相对应,分散回水时,宜就近将冷凝液排入排水沟或回水管道;集中回水时,设回水总管。
15、排入排水沟的回水管管端应伸进沟内,距沟底约20mm。
16、蒸汽回水管道应在管线吹扫之后安装疏水器,并宜安装于伴热系统的最低处,疏水器应处于水平位置,方向正确,排污丝堵朝下。
17、热水伴热的供水管道宜水平取压,接水点应在热水管的底部,伴管的集气处,应有排气装置。
18、伴热管道安装后,应进行水压试验,试验压力为设计压力1.5倍。
19、需要伴热的测量管道,只涂刷底漆,不锈钢管、镀锌管及有色金属管则不应涂漆。
20、全部试验合格后应按设计文件要求进行管道保温。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 舞长安 头上,舞长安 赚了 1 元. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 19:56 , Processed in 0.075364 second(s), 38 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表