故障现象:温度指示不正常,偏高或者偏低,或者变化缓慢甚至不变化等。
以热电阻为例,首先要了解工艺情况,询问工艺人员被测介质的情况,是否是正常介质还是试运行的水等其它介质,是否是正常工况。如果不是新安装的热电阻,就可以排除线极性接反的可能性。排除上述原因后再按图的思路进行判断和检查。
温度检测故障判断(Y表示是;N表示否)图片如果看不清楚,可见附件
温度仪表故障判断步骤