讨论
仪表类型: 热电偶,补偿导线
型号: -
工况与被测介质: -
判定热电偶补偿导线的故障:
1、用数字万用表测量热电偶引出线处的电势,并算出对应的被测量温度;
2、用数字万用表测量补偿导线冷端的电势,并算出对应的被测温度;
3、上述两次测量结果若一致,则补偿导线没有问题,否则就有问题。
这个是考试中的一个热电偶题目,按照这三步来回答,完整吗?
[发帖际遇]: 学习自控仪表 发帖时在路边捡到 2 元,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
发表于 2017-1-9 08:01:25 | 只看该作者
补偿导线的目的是将热电偶的环境温度迁移到二次仪表或温度变送器的环境温度。
因此如果二者环境温度有差值,则两点电势不相等,如无差值则两点电势相等。
快速测补偿导线的方法就是根据电势差核对温度差。