签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4795|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[求助] 为什么有的调节阀安装在截止阀前有的却在调节阀后?

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-29 11:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么有的调节阀安装在截止阀前有的却在调节阀后?

都是处于什么目的考虑的?

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 发起话题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

沙发
发表于 2016-1-29 13:40:19 | 只看该作者
调节阀应该前后都有截止阀的,主要目的是加上副线,在调节阀有故障时可以切出维修。这是常规理解,不知对你所提问题是不是一回事,仅供参考。

点评

但是我见有的前面没有截止阀。  详情 回复 发表于 2016-1-30 08:50

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 积极参与!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

3#
 楼主| 发表于 2016-1-30 08:50:00 来自手机 | 只看该作者
仪麦 发表于 2016-1-29 13:40
调节阀应该前后都有截止阀的,主要目的是加上副线,在调节阀有故障时可以切出维修。这是常规理解,不知对你 ...

但是我见有的前面没有截止阀。

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 积极参与!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 438 天

连续签到: 5 天

[LV.9]以坛为家III

4#
发表于 2016-2-1 14:22:05 | 只看该作者
那种没装的一般都是不规范的做法或者为了节省投资用的,一般只在大管道或者安装地方不够时才采用,并且,这些做法都是不规范的

点评

如果两边都装截止阀会不会对中间的流量或者压力测量有影响?  详情 回复 发表于 2016-2-1 20:05
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 22 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

5#
 楼主| 发表于 2016-2-1 20:05:35 | 只看该作者
xshwwh 发表于 2016-2-1 14:22
那种没装的一般都是不规范的做法或者为了节省投资用的,一般只在大管道或者安装地方不够时才采用,并且,这些 ...

如果两边都装截止阀会不会对中间的流量或者压力测量有影响?

点评

流量测量和压力测量肯定是不能在调节阀的阀组内部进行的,再说了,测量调节阀阀组内部的流量和压力也没有多大的意义吧  详情 回复 发表于 2016-2-24 08:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 438 天

连续签到: 5 天

[LV.9]以坛为家III

6#
发表于 2016-2-24 08:46:53 | 只看该作者
pcdhacker 发表于 2016-2-1 20:05
如果两边都装截止阀会不会对中间的流量或者压力测量有影响?

流量测量和压力测量肯定是不能在调节阀的阀组内部进行的,再说了,测量调节阀阀组内部的流量和压力也没有多大的意义吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 47 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

7#
发表于 2016-2-24 12:50:48 | 只看该作者
我认为将截止阀安装在调节阀后,主要是为了在调节阀故障但工艺又需要管道进行通或者断的情况下,可以进行有效的控制。也是为了检修时方便吧。至于调节阀的压力和流量,应该没有什么检测的的意义吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8#
发表于 2016-2-27 09:39:27 | 只看该作者
安装在调节阀后的截止阀?说明极其不规范啊。
假设DN100阀前压力10公斤,阀后工作压力是9公斤,按照这种数据,单座调节阀是可以使用的,但阀后的截止阀关闭,但是阀前压力一直是通着的,那么这台阀门将面临报废的风险,因为压差就从1公斤变成了10公斤,薄膜执行机构完全扛不住的,有被压力顶坏的风险。
安装在阀前才是王道。

评分

参与人数 1+10 收起 理由
懒虫工控 + 10 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 233 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

9#
发表于 2016-2-28 21:26:39 | 只看该作者
截止阀安装在调节阀前还是安装在调节阀后,这个应该从工艺、安全、经济等几个方面来综合考虑。应该是没有固定的说一定要安装在调节阀前或者调节阀后。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 09:02 , Processed in 0.077692 second(s), 43 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表