签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

12
返回列表 发新帖
楼主: zhaogui900
打印 上一主题 下一主题

[物位] 磁翻板液位计远传显示突然变0

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 97 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

11#
发表于 2016-11-29 21:37:58 | 只看该作者
lansenlin 发表于 2016-11-29 08:35
变送器如此频繁的损坏,感觉是有强电串入信号回路了。

同意

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 14 天

连续签到: 1 天

[LV.3]虫坛新人III

12#
发表于 2016-12-2 21:01:26 | 只看该作者

1、用信号源从现场送4~20mA信号时,供电电源是不是DCS提供的?
2、首先要排查电源是否有异常,比如现场可以随便换个压变啥的4~20mA表计接上去,看看表计是否能可靠工作

3、如果观测不出啥异常呢,,,那么烧板子?,除了电路搭的太臭呢,,,哥再想不出,有旁啥原因喽


      

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

连续签到: 1 天

[LV.4]虫坛居民I

13#
发表于 2016-12-3 14:56:28 | 只看该作者
是不是有感应电,强电把传感器烧了。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 19:15 , Processed in 0.071141 second(s), 25 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表