发表于 2016-1-20 21:29:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一台双法兰毛细管差压变送器测量容器液位,工艺怀疑液位指示不准,值班人员小王开好作业票据到现场关掉一次阀,拆卸双法兰检查双法兰膜合没有损坏,一次阀处也没有脏污,双法兰液位计两个法兰都放在地面,小王发现此时液位计又指示最大,于是小王判断双法兰液位计故障,小王判断是否正确?如果正确请说明原因?不正确写出你如何检查判断?(10分)


QQ图片20160120212909.png (2.63 KB, 下载次数: 75)

QQ图片20160120212909.png

评分

参与人数 1+6 收起 理由
懒虫工控 + 6 发起话题

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 5 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

沙发
发表于 2016-1-20 21:58:24 | 只看该作者
不正确,这个变送器的下限会是负值,上限根据测量介质有两种情况,1,如果介质密度大于毛细管内液体密度则上限会是正值,此时两个法兰平放,差压为零,输出不会为零,也不会最大。2,如果介质小于毛细管内液体,上限值会是负值,此时法兰放平,输出最大。

评分

参与人数 1+10 收起 理由
懒虫工控 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
发表于 2016-1-21 11:31:46 | 只看该作者
首先要做的事正迁移,要确保迁移量正确