电站锅炉安全阀应用导则
电站蒸汽锅炉常用安全阀类型 电站锅炉安全阀的安装数量 安全阀工作性能的要求 制造厂应进行的试验 安全阀的现场校验与调整 安全阀的安装和其他要求 安全阀的标志、铭牌
安全阀是防止锅炉运行中超压,避免引起设备重大恶性事故的安全部件。制定本标准的目的是通过规范电站锅炉安全阀的合理配置和选用,帮助使用者正确掌握安全阀的现场安装、调整和校验,以保证安全阀的正常动作,避免发生拒跳、频跳和泄漏等现象,保证电站锅炉安全运行。 本标准规定了电站锅炉用安全阀的选用和性能要求及其试验、校验方法。 本标准适用于电站锅炉以蒸汽为介质、喉部直径为20mm〜250mm,工作压力为0.35MPa〜30MPa,工作温度小于610℃的锅炉安全阀。其他如除氧器、加热器、连排扩容器等压力容器的安全阀可参照执行。
DLT959-2005电站锅炉安全阀应用导则PDF下载:
DLT959-2005电站锅炉安全阀应用导则.pdf
(827.97 KB, 下载次数: 0, 售价: 2 元)
|