泰克阀门定位器有下面四个菜单:
ACAL(自动调校)、MCAL(手动调校)、Cofg(配置)、Stro(手动输入信号)
ACAL(自动调校)
此菜单,开始自我调校功能。
1、Snsr传感器调校
2、Trnd变换器调校
3、Lo低位(零值)调校
4、Hi高位(满度值)调校
5、Auto自动PID调谐
MCAL(手动调校)
进此菜单七项调校功能
1、Lo低位(零值)调校
2、Hi高位(频距)调校
3、PID比例、积分、微分增益调节
4、Snsr传感器调校
5、Trnd变换器调校
6、mA毫安调校
7、Xmr变送器调校
Cofg(配置)
进此菜单五项配置功能
1、Flow定位器输出流量特性
2、Type定位器的旋转或线性式磁反馈分辨
3、Flop定位器的失效位置,打开或关闭
4、OPSP定位器的打开速度调节
5、CLSP定位器的关闭速度调节
Stro(手动输入信号)
进此菜单三项冲程功能
1、Adjs使用键区箭头调节定位器到任何位置
2、0P打开,将阀门设定在完全打开位置
3、CLs关闭,将阀门设定在完全关闭位置

泰克阀门定位器菜单参数详细解释:
LO(用于设定执行机构/阀门的失效位置
开始调校时,阀门被驱动到失效位置(机械限位)。输出端口2的压力达到最大,而输出端口1的压力为零。经过短时间后,输出端口1的压力将增加,而阀门将被驱动到完全激励位置,然后返回失效位置。大约30秒后,输出端口1的压力将再次增加,而阀门将被驱动离开机械限位位置(约为整个行程的10%),然后返回机械限位位置。调校将记录阀门进入阀座及离开阀座所需的扭矩。这时可选择机械限位作力低位(零值)或选择任意位置作为低位(零值)。
HI(设定执行机构/阀门的完全激励位置)
开始调校时,阀门被驱动到完全激励(完全行程)位置(机械限位)。将注意到输出端口1的压力达到最大,而输出端口2的压力为零。经过短时间后,输出端口2的压力将增加,而阀门将被驱动离开机械限位(约为整个行程的10%),然后返回机械限位位置。调校将记录阀门完全进入阀座及离开阀座所需的扭矩。这时可选择机械限位点作为高位(满行程),或选择任意位置作为高位(满行程)。
PID(通过改变增益设定调节反应速度、过冲和百分误差,将定位器的动态反应最佳化
比例(PCAL)和微分(DCAL)增益设定可在1-20的范围内渐增。积分(ICAL)增益设定可在1-5的范围内渐增。数值越大,增益设定越高。
trnd(调校定位器的变换器
所有新定位器的变换器已在工厂调校,因此新的定位器无需执行此程序。只在更换变换器或定位器内安装了电子盒时才进行此项功能。
-mA-(调校定位器的电子元件以分辨输入电流
调校时利用4.0mA和20.0mA作为参考点。 如果不能准确给出4.0mA或20.0mA作为输入,可利用箭头键调节定位器的输入数值。
Flow(设定阀门定位器的流量特性)[不要与阀门的流量特性混淆]
选项包括Lin(线性)、EP(等百分比)、Opn(快速打开)。
Lin线性)阀门定位器特性与阀门的固有特性完全相同。
Type(阀门的类型配置阀门定位器
包括rot(旋转)和lin(直行程
此项必须设置,以使阀门定位器能识别收到的反馈信号。
FLOP(配置阀门定位器与阀门/执行机构的失效方式
选项是“off”或“on”。off用于失效关闭,on用于失效打开。
选择off时,液晶显示屏将在零值(Lo调校)读取0%而在满行程(Hi调校)读取100%;
选择on时,液晶显示屏将在零值Lo调校读取100%,而在满行程Hi调校读取0%。
OPSP(设定执行机构/阀门的打开速度
范围是1至5。设定5是最快的打开速度,设定1是最慢的打开速度。
CLSP(设定执行机构/阀门的关闭速度
范围是1至5。设定5是最快的关闭速度,设定1是最慢的关闭速度。
EDb(配置阀门定位器的操作死区
配置选项包括和off”或“on
定位器在工厂被设定为off。当死区特性为off时,以死区全范围的±0.3%的标称值工作。
当特性转到on时,死区可用向上和向下箭头键设定在1至20间的一个数值。
数值1(当转到on时为最低死区具有1%的死区范围,相当于±0.5%的死区。
数值20(最高死区值)具有20%的范围,相当于±10%的死区。
Adjs(通过键区调节定位器到任何位置
此功能将定位器设定在数字控制模式(独立输入电流),因此可覆盖控制信号。
在此功能里有快速和慢速移动两种模式。
在快速移动模式,阀门通过键区以5%的增益打开或关闭。
在慢速移动模式,阀门通过键区缓慢打开或关闭。
OP(通过键区将阀门设定到完全激励位置
输出端口1=供气压力,输出端口2=0psi
此功能将阀门定位器设定在数字控制模式(独立输入电流),因此可覆盖控制信号。
CLs(通过键区将阀门设定到完全去激位置)
(输出端口1=0psi,输出端口2=供气压力)
此功能将定位器设定在数字控制模式(独立输入电流),因此可覆盖控制信号。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 10:16 , Processed in 0.074253 second(s), 34 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表