签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3944|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[讨论] EV1000变频器工作状态与运行方式

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-20 14:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 舞长安 于 2016-10-20 14:36 编辑

今早学习了一下EV1000变频器,和大家分享一下EV1000变频器工作状态与运行方式。
EV1000变频器工作状态分为停机状态、运行状态、电机参数自整定状态。
停机状态:变频器上电初始化后,若无运行命令输入,或运行中执行停机命令后,变频器即进入停机状态。
运行状态:接到运行命令,变频器进入运行状态。
电机参数自整定状态:功能参数FH.09设为1或2后,给变频器下达运行命令,进入电机参数辨识状态。参数辨识完成后进入停机状态。
EV1000变频器运行方式分为五种,按优先级依次为:点动运行>闭环运行>PLC运行>多段速度运行>普通运行。
点动运行:变频器在停机状态,接到点动运行命令后,按点动频率运行。
闭环运行:闭环选择功能有效(F5.00=1),变频器将选择闭环运行方式,即按照给定和反馈量进行PI调节。通过多功能端子可将闭环运行方式失效,切换为较低级别的运行方式。
PLC运行:PLC功能有效(F4.00个位不为0),变频器将选择PLC运行方式,变频器按照预先设定的运行方式运行。通过多功能端子将PLC运行方式失效。
多段速度运行:通过多功能端子的非零组合,选择多段频率1~7进行多段速运行。
普通运行:简单的开环运行方式。
五种运行方式提供了五种基本的频率来源。除“点动运行”频率外,其他四种频率来源可以进行辅助频率叠加、频率调整,“PLC运行”、“多段运行”、“普通运行”还可以进行摆频调整处理。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 18:18 , Processed in 0.073971 second(s), 33 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表