[求助] 请问各位师傅,按照图里的要求,气路应该怎么连接

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 47 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-4 08:36:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据要求我连接的气路只能实现得气开和失气关,定位器无法控制,请教各位师傅,怎么才能同时满足要求。 请问气路怎么连接可以同时满足这些要求


评分

参与人数 1+1 收起 理由
懒虫 + 1 发帖时遇见一次未能描述清楚时可进行二次编.

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 47 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

沙发
 楼主| 发表于 2016-8-4 08:39:35 | 只看该作者
阀门气路 上面的图不清楚,以此为准

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

3#
发表于 2016-8-4 09:06:29 来自手机 | 只看该作者
这个就是一个普通的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
发表于 2016-8-4 10:33:33 | 只看该作者
这个就是加了个电磁阀控制,有故障位。

是不是打字很麻烦?严重鄙视这种直接贴图的

点评

是加了一个电磁阀控制 但是还有一个要求 是电磁阀带点打开 然后调节定位器 这个要求完成不了  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5#
发表于 2016-8-4 11:23:07 | 只看该作者
舞长安 发表于 2016-8-4 10:33
这个就是加了个电磁阀控制,有故障位。

是不是打字很麻烦?严重鄙视这种直接贴图的

是加了一个电磁阀控制 但是还有一个要求 是电磁阀带点打开 然后调节定位器 这个要求完成不了

点评

正常时,电磁阀带电(24V DC), 挡板全开,回讯开位;4-20mA控制,断信号,挡板全开; 断24V或断气源,挡板关闭。要求了关闭时间是≤10s 是不是这样要求?  详情 回复 发表于 2016-8-4 20:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

6#
发表于 2016-8-4 20:33:42 | 只看该作者
本帖最后由 唐宋元明清 于 2016-8-4 20:39 编辑
红色贝鱼 发表于 2016-8-4 11:23
是加了一个电磁阀控制 但是还有一个要求 是电磁阀带点打开 然后调节定位器 这个要求完成不了 ...

正常时,电磁阀带电(24V DC), 挡板全开,回讯开位;4-20mA控制,断信号,挡板全开;
断24V或断气源,挡板关闭。要求了关闭时间是≤10s

是不是这样要求?
参见这个:气控换向阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

7#
发表于 2016-8-4 21:35:03 | 只看该作者
气路
不会画气控阀和定位器,凑合着看吧。
关闭时间有要求,就用快排吧。
应该能实现你的要求。
(可能也没画正确)

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 09:02 , Processed in 0.076830 second(s), 36 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表