签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 5904|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[物位] 密度差小于0.1的界位测量

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-18 20:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 浮筒 电容液位计
型号: FMI 51
工况与被测介质: 重柴油(0.92)水(1.0)碱液(1.4)
柴油碱洗水洗罐界位,原设计为浮筒测量重柴油(0.92)水(1.0)碱液(1.4)的介位.看数据已经违反了《HG_T20507-2014 自动化仪表选型设计规范》相关规定。审图的时候没审出来。
加上买的某大型上市国企OEM的浮筒,有严重的质量问题“手轻触表头,会出现30%以上的晃动,6台全是如此”。

最后考虑到换表,按照规范浮筒不能选即使换成质量好一点的,双法兰也不能选。
考虑射频或者电容式液位计。
最后选择了E+H的FMI 51电容液位计。目前效果良好。

现在遇到一个问题,在量程和零点标定以后头用还有小小的误差,这时候我该调整量程呢还是零点?

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 发起议题!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

沙发
发表于 2016-7-18 20:38:44 | 只看该作者
三种介质?

点评

油水界位 油碱界位  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:08

评分

参与人数 1+1 收起 理由
王天泽 + 1 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

3#
 楼主| 发表于 2016-7-18 21:08:37 | 只看该作者

油水界位 油碱界位

点评

如果要进行标定的话,应该是零点和量程都进行标定。  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:54

评分

参与人数 1+2 收起 理由
王天泽 + 2 及时跟进!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

4#
发表于 2016-7-18 21:54:54 | 只看该作者
一石银子 发表于 2016-7-18 21:08
油水界位 油碱界位

如果要进行标定的话,应该是零点和量程都进行标定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-12-22 23:44 , Processed in 0.075437 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表