1.西门子冷剂压缩机运行3年了,信号电缆一直是现场接线箱接地,最近电气倒高压电容器,造成电机振动高跳车,试了几次都一样的问题,不投没事,一投就电机振动高跳车,运行3年期间,电气也经常倒电容器就没事,帮分析下原因?
2.电缆屏蔽层接地在控制柜好,还是现场接线箱好?为什么?有硬性要求?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 1 天

连续签到: 1 天

[LV.1]虫坛新人I

沙发
发表于 2016-9-21 08:55:35 | 只看该作者
肯定控制室接地好些,控制室接地电阻一般要求小于4欧,现场要求小于10欧,接地等级都不一样,且3500控制器也会在控制室接地,若在现场接地可能会两端接地,形成电位差。