正文摘要:

所谓变送器的零点迁移即把变送器原来不在零位的指示调整到零位指示;零点迁移的实质是只是同时改变仪表量程的上下限,而不改变量程的大小。分为正迁移和负迁移。 负迁移:气相介质为可凝气;导压管中有隔离液。正迁 ...

回复

广东~小昊 发表于 2016-5-17 16:31:18
最近我看资料,好像还有一个当H=0和H=Hmax两种情况。还有正迁移和负迁移的计算公式都不太一样

评分

参与人数 1+2 收起 理由
懒虫工控 + 2 积极参与话题!

查看全部评分

t3t 发表于 2016-5-15 22:27:34

迁移量,可以通过观测得到精确值 —— 这样比计算迁移量,准得多方法如下:
1、将迁移量参数,置为其出厂默认值,通常为0.00000
2、储罐放空,或者管道放空,即将过程压力置零
3、此时表计的示数测值,就是该迁移的量,将其值反号,就是迁移量
     比如,示数是25.432kPa,那么迁移量就该是-25.432kPa
     又比如,示数是-12.345kPa,那么迁移量就该是+12.345kPa
     总之迁移的作用么,就是把表计的示数测值,拉会零位,=0.000kPa

4、 。。。。。。。。。

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

wen6952417 发表于 2016-5-9 13:05:43
  步骤就是根据实际情况自己去计算了迁移量和量程了

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

雪痕love 发表于 2016-4-29 13:59:11
取压口和变送器不在同意位置(上下)。△p=0无迁移  △p>0正迁移  △p<0负迁移

评分

参与人数 1+3 收起 理由
懒虫工控 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

王天泽 发表于 2016-4-29 13:39:31
王笙 发表于 2016-4-28 13:46
很精彩,要是能把迁移步骤也发一下就更完美

在1# 已经描述了什么是正迁移 什么是负迁移。
那么,迁移量是多大  一般我们是不是还去算一算呢?
还有没有别的办法没?
王天泽 发表于 2016-4-29 13:39:16

在1# 已经描述了什么是正迁移 什么是负迁移。
那么,迁移量是多大  一般我们是不是还去算一算呢?
还有没有别的办法没?
wtt737268613 发表于 2016-4-28 23:52:21
迁移步骤,等待。

点评

在1# 已经描述了什么是正迁移 什么是负迁移。 那么,迁移量是多大 一般我们是不是还去算一算呢? 还有没有别的办法没?  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:39
Dreamweaver 发表于 2016-4-28 20:05:25
王笙 发表于 2016-4-28 13:46
很精彩,要是能把迁移步骤也发一下就更完美

知道什么是迁移了  哪下来就是迁移步骤喽
王笙 发表于 2016-4-28 13:46:55
很精彩,要是能把迁移步骤也发一下就更完美

点评

在1# 已经描述了什么是正迁移 什么是负迁移。 那么,迁移量是多大 一般我们是不是还去算一算呢? 还有没有别的办法没?  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:39
知道什么是迁移了 哪下来就是迁移步骤喽  详情 回复 发表于 2016-4-28 20:05