从你截图拉看,QPP停是因为temperature shutdown.error code是69,对应解释:Temperature inside CP reached minimum shutdownTemperature CP halted,也就是低温导致QPP停。对应处理措施:1) Check if fans are running 2) Check room temperature 建议你还是去hardware configuration界面下,controller properties中的temperature limits看看。如果你确认实际柜内温度正常,可以把low temperature shutdown最低设置为-20摄氏度。 |
我想任何一种安全控制器都有一个比较宽泛的温度使用范围,不应该从这方面找问题。我觉得还是其他原因。任何系统都是非常稳定可靠的,假如因为环境温度影响了可靠程度,那这控制系统也太失败了! |
budaoweng123 发表于 2016-1-2 10:31 没有到那个范围 就有一个qpp 停止了 |
budaoweng123 发表于 2016-1-3 19:28 好的 多谢分析了。 |
谢谢分享 |
budaoweng123 发表于 2016-1-3 09:05 这个是截图 不清楚的话可以看附件。 附件比较大 3m多 |