看看这个气路

查看数: 3719 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-3-31 20:08

正文摘要:

看看这个气路,有见过的吗,讲解下

回复

凉快 发表于 2016-4-21 22:32:20
这些都是画蛇添足,跟一个减压阀的效果一样。有的还配了个气坛子,起保位的作用。我们这有一台这样的,用久了气源漏点多,后来干脆改造气路,换了个大的减压阀搞定。
王天泽 发表于 2016-4-1 14:29:40


这个是上自仪七厂的标准配置。
对于这个气路,有人说3个过滤减压足够、有人说要4个。具体要3还是4,还是要根据现场的具体情况来考虑。
对于这个气路,主要的是对于气控换向阀的一个应用问题,搞清楚SIG的含义。
之前,我在阀门有关于气控换向阀原理的介绍。请参见此处原理




一个配置,首先,你把所有辅件除去,它是一个很简单的控制了。根据工艺的一些要求,它自身是没有办法去实现,然后通过增加辅件的形式来得以解决。
在这个图中,过滤减压阀是进行了冗余的。请仔细观看,从过滤减压出来,进气控换向阀的那个口了,这个口是什么信号、干什么用的。这样去看,所有的气路,都能很快的去理解。


评分

参与人数 1+6 收起 理由
懒虫工控 + 6 深入讨论!

查看全部评分

懒虫工控 发表于 2016-3-31 22:50:25
这张图有这么几点看不清楚的地方需要楼主做个说明:
1 主气源都去了那几个地方?
2 定位器有几路输出?
3 图片最左边那个单独的气路是从哪里来的?
4 最终那几路气进入了气缸