请大家讨论下图中这样做的原因

查看数: 2504 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-3-26 16:51

正文摘要:

  为什么一个流量管道上安装2个测量仪表

回复

仪麦 发表于 2016-4-4 11:14:10
应该是一个控制一个联索

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

王天泽 发表于 2016-3-26 17:03:51
陈鹏飞 发表于 2016-3-26 17:00
形式一样的,工艺上我去看了下,这两个仪表的量程一样 但是其中一个有上下限.  ...

那就是一个作为控制、一个作为联锁了。
去详细看看这个控制要求以及是否有联锁、联锁设置等等

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

陈鹏飞 发表于 2016-3-26 17:00:28
王天泽 发表于 2016-3-26 16:55
节流件+差压变 测流量。
首先,是不是相同形式的?
其次,工艺要求是什么? ...

形式一样的,工艺上我去看了下,这两个仪表的量程一样 但是其中一个有上下限.

点评

那就是一个作为控制、一个作为联锁了。 去详细看看这个控制要求以及是否有联锁、联锁设置等等  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:03
王天泽 发表于 2016-3-26 16:55:55
节流件+差压变 测流量。
首先,是不是相同形式的?
其次,工艺要求是什么?

点评

形式一样的,工艺上我去看了下,这两个仪表的量程一样 但是其中一个有上下限.  详情 回复 发表于 2016-3-26 17:00