关于差压式液位计的“怪异”故障

查看数: 4409 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-3-1 10:29

正文摘要:

1:双法兰液位计  品牌:EJA  介质:柴油  温度:280 。 故障现象:当液位上升至100以后慢慢又下降到85%左右(下图趋势)维持7小时左右。而此时真正液位一直处于100%以上。导致淹塔事 ...

回复

娜娜 发表于 2016-4-5 15:05:48
学习学习
来自: 微社区
gubai0348 发表于 2016-4-5 13:58:35
1、考虑过程中的环境温度和介质的温度的变化影响。
2、考虑有否饱和析出堵塞导压管,特别是环境温度变化时,
18691347506 发表于 2016-4-5 11:07:32
这个想了半天也么想出个为什么,希望有高人解释!
王笙 发表于 2016-4-5 09:07:17
是不是存在迁移量的问题呀