签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

关于差压式液位计的“怪异”故障

查看数: 3478 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-3-1 10:29

正文摘要:

1:双法兰液位计  品牌:EJA  介质:柴油  温度:280 。 故障现象:当液位上升至100以后慢慢又下降到85%左右(下图趋势)维持7小时左右。而此时真正液位一直处于100%以上。导致淹塔事 ...

回复

娜娜 发表于 2016-4-5 15:05:48
学习学习
来自: 微社区
gubai0348 发表于 2016-4-5 13:58:35
1、考虑过程中的环境温度和介质的温度的变化影响。
2、考虑有否饱和析出堵塞导压管,特别是环境温度变化时,
18691347506 发表于 2016-4-5 11:07:32
这个想了半天也么想出个为什么,希望有高人解释!
王笙 发表于 2016-4-5 09:07:17
是不是存在迁移量的问题呀

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

GMT+8, 2024-7-1 00:52 , Processed in 0.058041 second(s), 35 queries .

Powered by 懒虫工控

© 2016-2020 LCGK

快速回复 返回顶部 返回列表