这个涡街,你怎么了?

查看数: 4324 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-2-19 13:20

正文摘要:

在化工现场,涡街流量计,大家都不陌生。今天,我们一起来看看这个涡街流量计的故障在哪里?型号:DY80;介质:液氯。都知道,横河的DY系列涡街流量计故障很少。一般情况下可以说没有故障。(那个夏天,我有点烦这 ...

回复

gubai0348 发表于 2016-4-10 19:54:33
呃,好吧,这个我没注意。
我们一般在标注相对位置关系的时候按照主要介质流向的进行标注,如果可能引起误解时会进行附加说明,这样的话更便于阅读和存档,以便不熟悉设计情况的人快速接手。
王天泽 发表于 2016-4-10 19:50:19
gubai0348 发表于 2016-4-10 18:31
首先感谢楼主分享这个故事,在阅读的过程有个疑问,作为工程人员我想向楼主咨询下。纯粹技术,请勿见怪
分 ...
涡街

我想,根据上下文,就能理解了。
发帖者的算法是从装车臂开始算起。
gubai0348 发表于 2016-4-10 18:31:10
首先感谢楼主分享这个故事,在阅读的过程有个疑问,作为工程人员我想向楼主咨询下。纯粹技术,请勿见怪
分析:
根据资料,该流量计测量介质为液氯,方向为出售用,即流出液氯储罐;发生问题时为环境温度过高导致介质在测量管路前面发生相变,也就是说由液态转成气液混合物,导致体积发生膨胀,测量体积数增加,因此发生测量偏差,方向为向上偏差。
措施:流量计后移15m。
疑问:根据介质特性,发生偏差是因为环境温度过高引起相变区迁移,前移到测量管路前侧。
理论上的解决办法:1、降低介质温度,后移相变区位置。2、前移测量设备,避开相变区。
文章中的措施为后移测量设备,与我想像的不一样。求楼主解答。

点评

[attachimg]1049[/attachimg] 我想,根据上下文,就能理解了。 发帖者的算法是从装车臂开始算起。  详情 回复 发表于 2016-4-10 19:50

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 积极参与话题!

查看全部评分