工况:测量介质蒸汽,温度约143℃,压力约0.35MPa 测量要求测量蒸汽管道的压力,在现场看到从管道顶部取压加装冷凝圈再安装压力变送器的做法。 这种做法是否可行?谈谈大家的观点 ...

回复

dyshgh 发表于 2017-6-1 17:53:23
1.严格的讲取压位置不应该在管道正上方。但一般项目也这样做,影响到不大。
2.冷凝弯是必须要的,图一不正确,图二也不常用这种冷凝弯。