签到最新话题最热话题

懒虫工控(旧)

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

高加液控四通阀控制原理讨论

查看数: 8364 | 评论数: 9 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-12-29 12:59

正文摘要:

高加液控四通阀:大家来讨论一个问题,就是这个四通阀现在有个问题,电动油泵能开不能关,用手动油泵开关都正常,可能是什么原因造成的

回复

唐宋元明清 发表于 2016-12-30 13:50:51
joe青海 发表于 2016-12-30 13:20
现在诊断的结果是,手动开关都没问题,说明手动油路是没问题的。电动能开不能关,说明电动开的油路也是没 ...

区别:自动与手动的区别在于,自动需要达到一些条件,才能进行动作。油路,手动的时候是不是和自动的时候不一样呢?
joe青海 发表于 2016-12-30 13:20:53
唐宋元明清 发表于 2016-12-30 12:05
在你上传的文件中,关门过程如下:
关门过程是执行器使执行油缸杆由上限位运动到下限位的过程,是开门过程 ...

现在诊断的结果是,手动开关都没问题,说明手动油路是没问题的。电动能开不能关,说明电动开的油路也是没问题,根据原理图,手动能开能关说明两个液压锁反向锁死的。电动能开说明8-1没问题,8-2反向导通没问题,所以液压锁应该是没有问题。电动无法关闭且油压表无油压,说明有两个问题,一个是油泵本身就无压力输出,二是油路短路了,还没来及进油缸就回到了油泵入口了。我还把9-1 ,9-2,9-3,9-4都关闭了,电动开阀有油压指示,电动关阀门没有油压显示,有没有办法再精确的判断是那的问题

点评

区别:自动与手动的区别在于,自动需要达到一些条件,才能进行动作。油路,手动的时候是不是和自动的时候不一样呢?  详情 回复 发表于 2016-12-30 13:50
[发帖际遇]: joe青海 乐于助人,奖励 5 元. 幸运榜 / 衰神榜
唐宋元明清 发表于 2016-12-30 12:05:03
在你上传的文件中,关门过程如下:
关门过程是执行器使执行油缸杆由上限位运动到下限位的过程,是开门过程的反过程。当执行器接受到关门指令信号时,执行器的电气控制系统,通过电动机[4]控制液压泵反转,压力油通过通道B ,由溢流阀[5]限压后,进入执行油缸的下腔,油缸上腔的液压油经A腔排出,反向通过液压锁[8-1] (此时液压锁[8-1]已经被B 通道的油压力反向打开)回到了液压泵的吸油口,液压闭式回路建立,油缸上行直至上限位置,行程开关SW2收讯报警止。SW2一旦报警,执行器切断电动机[3]的动力电源,同时电磁阀[6]上的电磁铁励磁换向,电磁阀通道由关闭转为导通,立即卸除油泵压力油口的压力油,同时由于两个液压锁[8-1], [8-2]控制油路的压力均已失去,两液压锁反向关闭,油缸上下两腔的油液被无泄漏锁定,从而锁定了油缸位置,油缸持续在保持位置状态。

注意几个要素:接收到关门信号,液压泵反转,反向通过液压锁[8-1]
根据原理,对于现场中的情况进行排查吧。

点评

现在诊断的结果是,手动开关都没问题,说明手动油路是没问题的。电动能开不能关,说明电动开的油路也是没问题,根据原理图,手动能开能关说明两个液压锁反向锁死的。电动能开说明8-1没问题,8-2反向导通没问题,所以  详情 回复 发表于 2016-12-30 13:20
joe青海 发表于 2016-12-29 19:54:53
唐宋元明清 发表于 2016-12-29 19:24
你上传的原理图里面就有这个的,开阀的流路和关阀的流路上面都有这个。这两个是互锁的。 ...

在外部看不出来,油都在内部,外部没有油路
唐宋元明清 发表于 2016-12-29 19:24:58
joe青海 发表于 2016-12-29 17:03
手动就是用12手动换向阀来控制阀门开关的,自动时关阀时油压表无压力,开阀时有压力,你说的那个8_2锁压 ...

你上传的原理图里面就有这个的,开阀的流路和关阀的流路上面都有这个。这两个是互锁的。
joe青海 发表于 2016-12-29 17:03:13
王天泽 发表于 2016-12-29 13:55
手动你就是用的12号手动换向阀进行操作的?
自动的情况下,你有没有看8-2液压锁这个正常不?
...

手动就是用12手动换向阀来控制阀门开关的,自动时关阀时油压表无压力,开阀时有压力,你说的那个8_2锁压阀位置在哪没找见

点评

你上传的原理图里面就有这个的,开阀的流路和关阀的流路上面都有这个。这两个是互锁的。  详情 回复 发表于 2016-12-29 19:24
王天泽 发表于 2016-12-29 13:55:21
手动你就是用的12号手动换向阀进行操作的?
自动的情况下,你有没有看8-2液压锁这个正常不?
joe青海 发表于 2016-12-29 13:14:57
这是说明书,但是没有详细故障排查说明

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

GMT+8, 2024-12-22 20:11 , Processed in 0.064112 second(s), 39 queries .

Powered by 懒虫工控

© 2016-2020 LCGK

快速回复 返回顶部 返回列表