舞长安 发表于 2016-12-18 16:13 这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。 工艺原因可以排除:当没有介质时,小开度也会来回震荡。 一个是阀门,阀门定位器的原因:定位器不在小开度时,就没有此现象。而且换了一个新PS2定位器现象依旧出现。 可以说,工艺原因、仪表部件的问题都可以排除,甚至气缸可能出现的问题也排除了。 还可能是什么原因??? |
srdou 发表于 2016-12-16 10:41 这个从两方面考虑,一个是工艺的原因,一个是阀门,阀门定位器的原因。 |
srdou 发表于 2016-12-19 10:48 只在小开度出现这个问题,而且是蝶阀。你有没有想到前后压差的原因呢? |
srdou 发表于 2016-12-16 10:41 反馈杆连接不紧密.气源压力不稳定就是漏气 |
srdou 发表于 2016-12-22 16:45 没有介质还是这样,检查一下离合器。 |
挺有意义的一个话题,这个问题还是老司机比较在行! |
有需要资料的可以找我,刚从大连西门子培训回来。 |
想的挺多的,研究挺深 |
谢谢分享 |
学习西门子定位器 |
进来学习下 |
看看,分享伟大 |