对于在3#所提到的导波雷达或者法兰式压力变送器来测量渣池液位。之前,我陆续的说过气化的特点,对于气化工艺中的渣池,存在了一个捞渣机。 上面的灰渣下来,捞渣,这这些时候,渣池里面的物料是一个动态的,使用导波雷达,会出现在导波杆挂料。 使用法兰式压力变送器,可行,但是从成本上算,不划算。(土豪随意吧) 对于之前使用的雷达,由于是水汽在喇叭口上形成了液滴造成的,那么,就从这里解决。 为何凝聚,存在了热交换,这一方面想想,能不能解决。 还有一个,可以在这里增加一个反吹风来解决。 |
15869335560 发表于 2016-12-13 12:03 是的啊,我们的也是这样,这个渣池液位,气化的工艺操作经常喊我们,搞的很烦。 你们的这个问题解决了没有啊? |
我们现在想在,能不能用导波雷达或者法兰式压力变送器,因为这个是一个常压的。 不知道这个用导波雷达或者法兰式压力变送器行不行呢? |
这个位置一般用喇叭口雷达液位计较多。 你想用别的什么型式的呢? |