热电阻温度计三线制与四线制

查看数: 45199 | 评论数: 43 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-12-5 16:20

正文摘要:

replyreload += ',' + 11485;我们都知道热电阻三线制与四线制是为了减少误差。 在上周五的例行培训中,有新同事就提到了这个问题,都知道是减少误差,那么是怎么减少的呢。 不知道大家对于这个问题是否熟悉。 为了克 ...

回复

舞长安 发表于 2016-12-15 14:52:05

单支、双支。
这个在测温上面,说的是检测元件的个数,注意是检测元件个数。
三线制、四线制,说的也是个数,但是这个个数说的是检测元件的引出线的个数。

评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 深入讨论!

查看全部评分

[发帖际遇]: 舞长安 乐于助人,奖励 4 元. 幸运榜 / 衰神榜
舞长安 发表于 2017-1-28 17:33:47
在Instrument Engineers Handbook过程测量与分析649页中对于Two-Wire RTDs、Three-Wire RTDs、Four-Wire RTDs给出了详尽的数据解释。
大家对于这块不了解的可以去阅读一下。
zqwqiwu123 发表于 2018-3-22 16:13:44
三线制与四线制区别在于:四线制电源与信号完全分开,而三线制则是有根公用线;三线制能很好的消除线路电阻影响;而四线制则是完全消除线路电阻影响。
gubai0348 发表于 2016-12-15 11:24:56

不是
都是单支
只不过线越多,电缆误差越小,准确度也越高,但系统复杂度越高,故障率随之增加。

评分

参与人数 1+5 收起 理由
王天泽 + 5 热心助人!

查看全部评分

鑫坔淼 发表于 2020-3-13 15:10:33
单支不错,不是可以同时输出两个温度阻值的嘛 内容来自:懒虫工控 原文链接:http://www.lanchonggk.com/thread-2574-1-1.html
linmaoyin 发表于 2016-12-16 07:54:32

单支不错,不是可以同时输出两个温度阻值的嘛
[发帖际遇]: linmaoyin 乐于助人,奖励 4 元. 幸运榜 / 衰神榜
唐宋元明清 发表于 2017-1-21 20:40:22
t3t 发表于 2017-1-21 20:36
学习学写学习~~~~``

感谢前来指点,有时间多分享分享呗。
广东~小昊 发表于 2019-4-26 16:14:24
其实热电阻虽然在现场常用,但是一些知识了解的还不是很透彻,还需要学习。
pdhrobin 发表于 2019-7-30 01:48:10
四线制的单支热电阻 对于线路电阻的克服更精准 三线略差一点
吃饭大王 发表于 2019-1-11 11:08:10
看看热电阻温度三线制和四线制是如何进行补偿的
Karlin 发表于 2020-3-30 15:02:51
感谢分享
Karlin 发表于 2020-3-20 10:39:40
感谢分享
wx_lxYydNjf 发表于 2020-3-12 21:30:13
感谢大牛分享!
我的天 发表于 2019-7-10 12:32:44
来学习学习
我的天 发表于 2019-7-10 12:32:27
来学习学习
xiaohuhzc 发表于 2019-4-19 13:22:28
下载下来看一哈