DeltaV系统安装工程师站时出现错误该如何处理?
wbq 发表于 2016-8-21 14:25 Workgroup配置文件是不是当前激活数据库下面的的位置文件?还有一种可能就是所配置的计算机名是不是和实际 ...
懒虫 发表于 2016-8-20 22:33 首先你是在什么样的机子上安装DELTAV的? 从报出的错误描述中可以看到,你在安装DELTAV工程师站之前没有配 ...
wbq 发表于 2016-8-21 14:39 如果实在不行,就把工作组的配置文件再重新生成一个最新的,然后再PCinstall的时候用这个最新的配置文件 ...