请问各位师傅,按照图里的要求,气路应该怎么连接

查看数: 3325 | 评论数: 6 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-8-4 08:36

正文摘要:

根据要求我连接的气路只能实现得气开和失气关,定位器无法控制,请教各位师傅,怎么才能同时满足要求。

回复

唐宋元明清 发表于 2016-8-4 21:35:03
气路
不会画气控阀和定位器,凑合着看吧。
关闭时间有要求,就用快排吧。
应该能实现你的要求。
(可能也没画正确)

评分

参与人数 1+5 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

唐宋元明清 发表于 2016-8-4 20:33:42
本帖最后由 唐宋元明清 于 2016-8-4 20:39 编辑
红色贝鱼 发表于 2016-8-4 11:23
是加了一个电磁阀控制 但是还有一个要求 是电磁阀带点打开 然后调节定位器 这个要求完成不了 ...

正常时,电磁阀带电(24V DC), 挡板全开,回讯开位;4-20mA控制,断信号,挡板全开;
断24V或断气源,挡板关闭。要求了关闭时间是≤10s

是不是这样要求?
参见这个:气控换向阀
红色贝鱼 发表于 2016-8-4 11:23:07
舞长安 发表于 2016-8-4 10:33
这个就是加了个电磁阀控制,有故障位。

是不是打字很麻烦?严重鄙视这种直接贴图的

是加了一个电磁阀控制 但是还有一个要求 是电磁阀带点打开 然后调节定位器 这个要求完成不了

点评

正常时,电磁阀带电(24V DC), 挡板全开,回讯开位;4-20mA控制,断信号,挡板全开; 断24V或断气源,挡板关闭。要求了关闭时间是≤10s 是不是这样要求?  详情 回复 发表于 2016-8-4 20:33
舞长安 发表于 2016-8-4 10:33:33
这个就是加了个电磁阀控制,有故障位。

是不是打字很麻烦?严重鄙视这种直接贴图的

点评

是加了一个电磁阀控制 但是还有一个要求 是电磁阀带点打开 然后调节定位器 这个要求完成不了  详情 回复 发表于 2016-8-4 11:23
Dreamweaver 发表于 2016-8-4 09:06:29
这个就是一个普通的

关闭