为什么阀门水压测试的时候,一定要排空空气呢?
a小草 发表于 2016-7-15 15:19 泵开了,水从填料处漏出来,不是有压力的感觉,就是慢慢的流出来。打了好长时间,一直这样,压力上不去。 ...
Dreamweaver 发表于 2016-7-15 13:17 是不是第一次打到50%的时候,气没有排完,造成的填料处漏。
查看全部评分
a小草 发表于 2016-7-15 13:13 打压的时候填料漏,后来又排了会水,在打就不漏了,是不是有空气影响
Dreamweaver 发表于 2016-7-15 13:01 可参考:SH 3518-2013 石油化工阀门检验与管理规程
Dreamweaver 发表于 2016-7-15 12:37 水压试验,测的是密封性。
SH3518中:阀门试验所用介质.jpg (50.11 KB, 下载次数: 128)
下载附件 保存到相册
SH 3518-2013中:阀门试验所用介质
2016-7-15 13:00 上传
SH3518中:壳体试验步骤.jpg (62.48 KB, 下载次数: 125)
SH 3518-2013中:壳体试验步骤
查看 »