单作用故障关气动球阀,气动能全开,但打开后不能全关。

查看数: 7870 | 评论数: 9 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-7-6 22:59

正文摘要:

单作用故障关保温夹套气动球阀,安装时调试能够全开也能全关。 用了不到一周,气动能全打开,但打开后就不能全关,只能关闭一半,手轮机构能够全关,亦能全开。 问:这是什么情况? ...

回复

思考人生 发表于 2019-3-3 21:14:11
可能是弹簧力不够
davy525 发表于 2016-7-13 20:27:43
王天泽 发表于 2016-7-7 00:07
既然是保温夹套,这个管线是什么介质?
在关闭的过程中,排气是否正常?(仪表气中是不是有水)

介质液硫。关闭时排气正常,手轮机构能够很轻松顺畅的将阀门关闭。经过厂家技术人员的现场检查,气缸弹簧压力小了,增加了2根仍然关不严,增加了4根就变成了开不完全了。目前厂家准备更换气缸来解决。

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 及时跟进话题并积极反馈,以便问题及时解决.

查看全部评分

a小草 发表于 2016-7-13 19:22:46
可能是弹簧力不够。
a小草 发表于 2016-7-13 19:22:27
可能是弹簧力不够。
jh_wangxdong 发表于 2016-7-12 19:24:24
气缸内弹簧力不够
zajiaok 发表于 2016-7-9 14:34:26
拆开阀体看看,可能阀座问题,阀体里面有东西聚合导致阀门开关不正常。
广东~小昊 发表于 2016-7-7 14:29:35
gubai0348 发表于 2016-7-7 13:59
单作用气动球阀与双作用的气动球阀,其区别在于,单作用的气缸内有弹簧,而双作用内没有,单作用的分为气开 ...

请教一下,只要是双作用的阀门,气缸内都没有弹簧吗?如果是这样,那么双作用的阀门都是故障保持阀门,我这样的理解对吗?
gubai0348 发表于 2016-7-7 13:59:54
单作用气动球阀与双作用的气动球阀,其区别在于,单作用的气缸内有弹簧,而双作用内没有,单作用的分为气开和气关,两种,有断气源保护功能,双作用则是断气源原地保持。
既然是气开式的,手阀顺畅,则阀门不卡死。
那么没气关不到位,需检查复位装置是否不符合要求,建议检查弹簧,或行程是否有限制。

点评

请教一下,只要是双作用的阀门,气缸内都没有弹簧吗?如果是这样,那么双作用的阀门都是故障保持阀门,我这样的理解对吗?  详情 回复 发表于 2016-7-7 14:29

评分

参与人数 1+5 收起 理由
舞长安 + 5 深入讨论!

查看全部评分

王天泽 发表于 2016-7-7 00:07:39
既然是保温夹套,这个管线是什么介质?
在关闭的过程中,排气是否正常?(仪表气中是不是有水)

点评

介质液硫。关闭时排气正常,手轮机构能够很轻松顺畅的将阀门关闭。经过厂家技术人员的现场检查,气缸弹簧压力小了,增加了2根仍然关不严,增加了4根就变成了开不完全了。目前厂家准备更换气缸来解决。  详情 回复 发表于 2016-7-13 20:27