E+H电磁流量计安装后波动

查看数: 6071 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2016-7-6 20:45

正文摘要:

新建生产线安装的E+H电磁流量计,出现波动现象 目前尝试过多种方法(屏蔽、更换、检测水质)均无效果,各位大神多多出谋划策

回复

1537354772 发表于 2016-10-2 13:20:16
感觉还是受磁场干扰 可以用外夹式超声波比对一下

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

gubai0348 发表于 2016-7-6 21:38:44
本帖最后由 gubai0348 于 2016-7-6 21:54 编辑

根据曲线图显示,系统随机产生一个高位或者低位的 信号冲击。
那么这个干扰源来源有几个,1、信号传输与转换系统 ,即流量计出口到DCS系统产生,这个需要观察仪表 的 信号是否按干扰源的频次发生 ,如果发生,那么干扰源来自仪表,如果没有发生,或基本观察不到,则可判断干扰源来自传输 转换系统,再相应进行排查
2、如果是传感器问题,那么请观察1、电磁流量计在订货中要注意哪些参数,这个要检查是否符合选型的环境要求 ,2、根据电磁流量计的励磁方式,和罗斯蒙特8700系列电磁流量计所说的是否有他们所避讳的因素,3、根据 流量计的安装要求,确定是否符合流量计的 安装规范。
3、因此,在发出这样的问题,请提供你的初步检测数据,以便于其他人帮助你分析,而不是大家在这里猜测,因为根据这样的图,已经可以形成一篇硕士论文了。
4、如何提问的方法请参阅如何有效的提问?



评分

参与人数 1+6 收起 理由
王天泽 + 6 深入讨论!

查看全部评分

懒虫工控 发表于 2016-7-6 21:27:15
不知道这个波动每次持续的时间是多少?
如果持续的时间是和那短暂的,那应该是有电磁干扰。