本帖最后由 gubai0348 于 2016-7-6 21:54 编辑 根据曲线图显示,系统随机产生一个高位或者低位的 信号冲击。 那么这个干扰源来源有几个,1、信号传输与转换系统 ,即流量计出口到DCS系统产生,这个需要观察仪表 的 信号是否按干扰源的频次发生 ,如果发生,那么干扰源来自仪表,如果没有发生,或基本观察不到,则可判断干扰源来自传输 转换系统,再相应进行排查 2、如果是传感器问题,那么请观察1、电磁流量计在订货中要注意哪些参数,这个要检查是否符合选型的环境要求 ,2、根据电磁流量计的励磁方式,和罗斯蒙特8700系列电磁流量计所说的是否有他们所避讳的因素,3、根据 流量计的安装要求,确定是否符合流量计的 安装规范。 3、因此,在发出这样的问题,请提供你的初步检测数据,以便于其他人帮助你分析,而不是大家在这里猜测,因为根据这样的图,已经可以形成一篇硕士论文了。 4、如何提问的方法请参阅如何有效的提问? |
不知道这个波动每次持续的时间是多少? 如果持续的时间是和那短暂的,那应该是有电磁干扰。 |
|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图