打印 上一主题 下一主题

[其它] 反吹风测密度的差压表选型

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-8 22:18:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论
仪表类型: 差压变送器
型号: 不明
工况与被测介质: 反吹法测量密度。差压变送器。反吹工业风。
用反吹差压法测量密度。已知反吹工业风压力0.6MPa。差压量程0~0.4KPa对应0~20Kg/M3。设计院选型的差压变送器为EJA120A.投用以来一直报1/3/7.错误。查选型样本得知EJA120A最大工作压力只有50KPa,设计院选型错误。如果不用特殊定制,有没有一种差压变送器既能在1MPa的最大静压下工作,又能准确测量0.4KPa甚至更小的差压?

评分

参与人数 2+9 收起 理由
王天泽 + 4 发起议题!
舞长安 + 5 选型不对,坑的是干现场的。

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
回复

使用道具 举报

签到天数: 392 天

连续签到: 2 天

[LV.9]以坛为家III

沙发
发表于 2016-8-8 23:00:07 来自手机 | 只看该作者
这个选型的人不靠谱啊!
这个参数下,横河和罗斯蒙特的可能都没有型号,需要定制。(这个就要考虑到费用了)
咨询一下国产品牌的厂家,看看他们是否有成型的产品。
来自: 微社区

评分

参与人数 1+3 收起 理由
gubai0348 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 124 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

3#
发表于 2016-8-9 10:13:05 | 只看该作者
直接定制是不是就ok了呢。
这个条件有点特殊了,一般的都达不到。

评分

参与人数 1+3 收起 理由
王天泽 + 3 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

4#
发表于 2016-8-9 20:26:36 | 只看该作者
我记得有一款,明天上班的时候找下看看
还有,差压量程可以通过修改量程达到,
关键是你有没有那么小的标准器进行校准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

5#
发表于 2016-8-11 13:51:36 | 只看该作者
根据亲测,可以使用EJA110A L系列的。
问题:因为EJA110A l系列的最小的量程范围为0.5KPa,也就是说如果量程设置为0.4kPa时会报错。
那么建议,能否把量程扩展到0.5kPa,这样这个普通的变送器就可以用了。1、EJA差压量程范围表

可以选EJA110Al
2、EJA110A的选型

最接近条件的l型
3最大工作压力:

选型有无S都可以
4、最小工作压力

测试用仪表:

基本误差±0.01kPa
当更改为0.4kPa时


仪表无法正常输出。
也就是说如果量程为0-0.4kPa时
无法输出
如果选用0.5kPa时,满足准确度要求 0.5级表。

如果楼主能够考虑扩展系统的测量量程到0.5kPa,建议选用EJA110A L型差压变送器。

IMG_20160811_082751.jpg (73.6 KB, 下载次数: 175)

EJA110A 最大工作压力

EJA110A 最大工作压力

IMG_20160811_082804.jpg (87.81 KB, 下载次数: 175)

EJA110A 量程范围

EJA110A 量程范围

IMG_20160811_083324.jpg (78.39 KB, 下载次数: 160)

EJA110A 选型

EJA110A 选型

IMG_20160811_083626.jpg (43.79 KB, 下载次数: 174)

EJA110A 最小工作压力

EJA110A 最小工作压力

IMG_20160811_091020.jpg (92.41 KB, 下载次数: 190)

标准器 量程

标准器 量程

IMG_20160811_120804.jpg (67.65 KB, 下载次数: 164)

0.4kPa 测试

0.4kPa 测试

IMG_20160811_121959.jpg (56.45 KB, 下载次数: 176)

0.4kPa 测试 失败

0.4kPa 测试 失败

点评

谢谢 目前就是这么计划的 把差压和密度按比例扩大。等停车了在实验。  详情 回复 发表于 2016-8-12 13:19

评分

参与人数 1+3 收起 理由
srdou + 3 深入讨论!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 4 天

连续签到: 1 天

[LV.2]虫坛新人II

6#
 楼主| 发表于 2016-8-12 13:19:40 | 只看该作者
gubai0348 发表于 2016-8-11 13:51
根据亲测,可以使用EJA110A L系列的。
问题:因为EJA110A l系列的最小的量程范围为0.5KPa,也就是说如果量 ...

谢谢 目前就是这么计划的
把差压和密度按比例扩大。等停车了在实验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

7#
发表于 2016-8-16 22:02:33 | 只看该作者
放大的话,是不是对精度有影响呢?

点评

不会, 首先:从原有准确度上说 0-400pa的时候准确度本身就不高了。因为测微压已经非常困难。吹口气就是50Pa了。 其次:反吹风的准确度本身就不高, 再次:再次缩小测量范围,将极大的增大测量成本,一定要估算这么  详情 回复 发表于 2016-8-18 08:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

8#
发表于 2016-8-18 08:13:55 | 只看该作者
舞长安 发表于 2016-8-16 22:02
放大的话,是不是对精度有影响呢?

不会,
首先:从原有准确度上说
0-400pa的时候准确度本身就不高了。因为测微压已经非常困难。吹口气就是50Pa了。
其次:反吹风的准确度本身就不高,
再次:再次缩小测量范围,将极大的增大测量成本,一定要估算这么精确的话,建议采用质量流量计。

点评

那到底还是会影响测量精度的。  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 137 天

连续签到: 1 天

[LV.7]以坛为家I

9#
发表于 2016-8-18 10:32:59 | 只看该作者
gubai0348 发表于 2016-8-18 08:13
不会,
首先:从原有准确度上说
0-400pa的时候准确度本身就不高了。因为测微压已经非常困难。吹口气就是5 ...

那到底还是会影响测量精度的。

点评

关心有没有影响这个没有意义,要关心的是,改变量程后测量准确度能不能满足测量的需求,只要能满足,影响了也不要紧 另外,所有的条件的改变,都会影响测量的准确性,但这些改变如果不是前3项影响因素,就不要在意  详情 回复 发表于 2016-8-18 12:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 49 天

连续签到: 1 天

[LV.5]虫坛居民II

10#
发表于 2016-8-18 12:30:33 | 只看该作者
舞长安 发表于 2016-8-18 10:32
那到底还是会影响测量精度的。

关心有没有影响这个没有意义,要关心的是,改变量程后测量准确度能不能满足测量的需求,只要能满足,影响了也不要紧
另外,所有的条件的改变,都会影响测量的准确性,但这些改变如果不是前3项影响因素,就不要在意
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

回帖奖励

[详情]

  • * 每天自己主题被回复3次可获得额外3虫币奖励。
  • * 每天回复他人主题5次可获得额外10虫币的奖励。
  • * 奖励每天都可领取,一定要多参与论坛讨论哦。
  • * 同一主题的重复回复不计。
  • 
    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    QQ|手机版|小黑屋|懒虫工控(旧) ( 陕ICP备2020013210号-1 )|网站地图  

    GMT+8, 2024-6-14 04:56 , Processed in 0.063729 second(s), 35 queries .

    Powered by 懒虫工控

    © 2016-2020 LCGK

    快速回复 返回顶部 返回列表