1:从工艺和温度的特性上考虑。怀疑温度不准确,前提是怀疑,为什么怀疑呢?一是工艺凭经验,这个点以前是多少,为什么现在不一样。这个经验真的不一定可靠。二是用其他位置的温度作为参比,这个温度怎么可能比这个高(低)呢。但是不要忘了温度有严重的滞后特性。
2:从组态上考虑。上下位量程是否一致。组态分度号是否和一次原件一致。热偶是否打开补偿温度。热阻接线方式和组态里面的接线方式是否一致。
3:从硬件接线考虑。补偿导线与热偶分度号是否一致。三线制,四线制的热阻是否接成了两线。电缆是否是破损接地短路现象。热阻(偶)芯是否断路,接地。
4:特殊情况。接线盒进水。接线疏忽,A点接到B点的通道,而且没有校线。