发表于 2016-10-24 18:11:02 | 显示全部楼层
回3#疑问
“我们单位正在建设,但是防冻保温工作已开始。有个问题到现在还没找到答案,就是仪表伴热管的敷设问题。
伴热管从主管引出来后,最长要求是多少?(比如蒸汽伴热)”


对于蒸汽伴热来说,你看看它这个是怎么做的(见图)
蒸汽伴热系统管路
蒸汽伴热,从蒸汽主管、支管或者是分配站,下来才是伴热管。
支管或者是分配站,都是在距离需要伴热的位置较近的地点设置。
对于蒸汽伴热来说,伴热管长度有管径、压力有关。