打印 上一主题 下一主题

[求助] 本特利振动变送器输出小于4毫安,为负值,不知道原因

[复制链接] |关注本帖

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

楼主
发表于 2016-2-25 23:30:59 | 显示全部楼层
查一下是不是延伸电缆的问题。

点评

没有延伸电缆,这个探头直接是5米的。目前看从压缩机缩进接头出来,没发现有破损的现象,至于压缩机里面可能等有检修机会再检查。除了延伸电缆破皮,屏蔽层接地还有什么可能么?  详情 回复 发表于 2016-2-27 16:16

评分

参与人数 1+4 收起 理由
王天泽 + 4 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 102 天

连续签到: 1 天

[LV.6]虫坛居民III

沙发
发表于 2016-2-27 17:29:33 | 显示全部楼层
tzjqw 发表于 2016-2-27 16:16
没有延伸电缆,这个探头直接是5米的。目前看从压缩机缩进接头出来,没发现有破损的现象,至于压缩机里面 ...

根据你在1#的描述。你查查以下两种原因:
1、电缆线屏蔽层碰到前置器负电源端子或输出端子;
2、探头磨损,但探头线圈未断。



你这个探头是按照-7.87V安装的?

点评

对于1,我换另一个振动变送器,示值还是-5.1.应该排除变送器及以后的部分了吧。 对于2,间隙电压在7.5v(7.87mv),应该没有接触到。这个还是停机检修时候看一下。  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:02

评分

参与人数 2+10 收起 理由
懒虫工控 + 5 积极参与话题!
王天泽 + 5 积极参与话题!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册