昨天有人在QQ群里问KCD2-STC-1如何接线,下面就这一问题做个详细阐述:
下图是该安全栅连接示意图:
KCD2-STC-1.jpg
首先从P+F安全栅型号名字上可以知道这个安全栅是非防爆的隔离式安全栅,一个通道的模拟量输入安全栅。
1、2端子接无源信号,即回路由安全栅供电;3、4号端子接有缘信号,即回路有第三方供电。
输出接5、6号端子,端子7作为5的备用端子;当回路电阻小于250欧姆的时候,输出接5、8号端子,从而确保HART信号的传输。
9、10号端子为安全栅供电端子。


作者: 塞北风光    时间: 2016-5-14 21:08
别的呢热电阻如何接线
作者: pcdhacker    时间: 2016-5-14 21:50
不错的资料 谢谢分享
作者: 懒虫工控    时间: 2016-5-14 22:46
塞北风光 发表于 2016-5-14 21:08
别的呢热电阻如何接线

热电阻信号不能直接连接到安全栅上,需要把热电阻信号转换成4-20mA,然后再链接到安全栅上。