标题: 射频导纳液位计(电容原理)的使用情况 [打印本页]

作者: srdou    时间: 2016-1-4 09:41
标题: 射频导纳液位计(电容原理)的使用情况
本帖最后由 gubai0348 于 2017-2-15 09:30 编辑

1.主要使用在什么场合?界位
2.主要使用在什么介质?看介电常数是否满足
3.使用的时候应注意哪些情况?操作温度、压力、介质情况、安装要求、使用工况。
4.是否抗污染?据说挺抗污的,我就使用过一台。介质是柴油和水。
5.是哪种情况液位计的优良替代品?比如浮筒、小范围使用的双法兰、磁致伸缩等


有说错的地方请大家指正!别让我一错再错啊!


我先抛个砖,大家赶紧引玉了!

作者: 舞长安    时间: 2016-1-4 18:43
1、从行业来说,油田的三相分离器、炼化的电脱盐用的比较多。都是界位。
从工况来说,大部分储罐都可以用。不止是界位,液位、料位都可以。特别适用于密度差比较小的界位测量,这是它的优势。
2、大多数介质都可以使用,当介质的电导率大于一定程度就与介电常数没关系了。特别粘稠,挂料的不适合。
3、你说的这些注意事项仪表都得注意,但是对于射频导纳要特别注意射频干扰。接地必须良好。
4、无法回答,因为不懂!
5、没有所谓谁的替代谁,只有最合适的工况。
不对之处欢迎指正。



作者: Dreamweaver    时间: 2016-1-4 19:01
1.主要使用在什么场合?界位
对于界面、液位,均有很好的应用。

2.主要使用在什么介质?看介电常数是否满足
射频导纳式物位测量系统中导纳的含义为电学中阻抗的倒数,包括电阻性成分、电容性成分及电感性成分,射频即为高频无线电波谱。所以,射频导纳可以理解为用高频无线电波测量电路中因物位变化引起的导纳变化。此变化的导纳由测量系统的变送器进行转换后,得到4-20mA的标准电流送给DCS
从其原理,可看出:介电常数是一个关键因素。

3.使用的时候应注意哪些情况?操作温度、压力、介质情况、安装要求、使用工况。
eg:大庆石化公司炼油厂在水处理过程中使用酸碱作为药剂,药剂由储罐进入计量罐,再去下游工段使用。计量罐一方面不能液位过高,另一方面还要进行计量,给下游工序提供准确的药量,计量罐的液位测量就更为重要。过去使用的是差压测量方法来测量计量罐液位,由于介质具有非常强的腐蚀性和危险性,长期使用会在计量罐的底部残留部分杂质,引导管经常堵塞,给液位的测量带来了不便。
再如:丙烯酸甲酯萃取塔、尿素装置等

4.是否抗污染?据说挺抗污的,我就使用过一台。介质是柴油和水。
射频导纳技术与电容技术的重要区别在于它采用了解调器电路(解决挂料问题),另外还采用了三端技术,电子单元和探头的连接采用一种特殊的同轴三端电缆,电缆的中心线用于传输从探头到电子单元的电容变化,同时同轴屏蔽线传输屏蔽电压(导纳)信号,屏蔽的目的是为了消除中心线与地之间的电容。地线是电缆中另一条独立的导线。因而,电缆电容不会影响从探头来的电容信号,也就无须电子单元电缆电容的“调零”以获得准确的读数。屏蔽同时可以防止由电缆的温度变化引起电容变化而导致输出误差。
射频导纳物位计就是在电容式液位计基础上对此缺陷进行补偿,克服挂料所引起的测量误差。采用射频导纳技术,不仅只是射频电容物位计单一的容抗测量,而且还同时测量阻抗,模块的防挂料电路将容抗信息和阻抗信息综合在一起,能可靠地消除传感器和容器壁上挂料或结垢影响。

5.是哪种情况液位计的优良替代品?比如浮筒、小范围使用的双法兰、磁致伸缩等
没有一成不变的,只有更合适、更可靠、高性价比的。


有说错的地方请大家指正!


作者: 小楼    时间: 2016-1-4 20:31
1.主要使用在什么场合?料位,可以用于液体、固体粉料;界位

3.使用的时候应注意哪些情况?避免冲击、和容器壁必须平行。电缆的屏蔽一定要好,接地线必须可靠连接。由于是接触式测量,选择电极材质是注意电极腐蚀。
4.是否抗污染?挺抗污染的,只要不结垢,不附着,不严重冲刷,应该都没问题。
5.是哪种情况液位计的优良替代品?维护和安装和不方便,调试也很麻烦,能用其他的尽量用别的,有的场合,例如聚合物粉料等,常规料位仪表不能使用的场合用得较多。

作者: srdou    时间: 2016-1-5 12:33
大家回复的都挺给力的!!! 让我对射频导纳有了一定的认识!
可不可以多讨论讨论它的缺点呢?
作者: w1e3r5    时间: 2016-1-6 13:33
射频导纳如果是测量液态介质的话,需要介质特性比较稳定,PH值比较稳定才行。这种要求对化工厂的液态介质来说要求有点高,有气是在测量混合介质的时候PH值是不能有效保证比较稳定的。这是我在实践应用中发现的缺点!
仅供参考!
作者: srdou    时间: 2016-1-6 18:04
w1e3r5 发表于 2016-1-6 13:33
射频导纳如果是测量液态介质的话,需要介质特性比较稳定,PH值比较稳定才行。这种要求对化工厂的液态介质来 ...

PH值对射频导纳影响有这么大? 你怎么发现PH值对射频导纳影响的?
作者: 小楼    时间: 2016-1-6 20:35
射频导纳最大的缺点是安装要求高,对电缆屏蔽的要求高,调试麻烦,维护也不方便,价格也贵(相对于法兰式变送器),性价比不高。从目前来看,只有在非常特殊的场合才使用。
作者: w1e3r5    时间: 2016-1-6 21:26
这个主要是由于射频导纳的原理导致的。射频导纳的原理是传感器和容器壁之间的电容的变化来测量介质物位的,所以在测量液体介质的时候就会受PH值变化的干扰。PH值的不稳定,当传感器测得电容值也不稳定,自然液位也就不准了。
作者: srdou    时间: 2016-1-6 23:33
w1e3r5 发表于 2016-1-6 21:26
这个主要是由于射频导纳的原理导致的。射频导纳的原理是传感器和容器壁之间的电容的变化来测量介质物位的, ...

还受PH值的影响吗? PH值反应的事酸碱度的情况,可以详细分析一下吗?
作者: w1e3r5    时间: 2016-1-7 10:11
PH值影响电导率,电导率影响电容。
作者: srdou    时间: 2016-1-7 12:14
w1e3r5 发表于 2016-1-7 10:11
PH值影响电导率,电导率影响电容。

PH值都是受介质发生变化了吧?
作者: w1e3r5    时间: 2016-1-7 16:10
srdou 发表于 2016-1-7 12:14
PH值都是受介质发生变化了吧?

PH值的变化有的时候不是介质发生质的改变,而是介质本身酸碱性发生了变化。这个在混合液态介质的情况下比较突出。