懒虫工控(旧)

标题: 调节阀安装前打压试验注意事项 [打印本页]

作者: 懒虫工控    时间: 2016-4-28 00:50
标题: 调节阀安装前打压试验注意事项
新采购的调节阀在安装前做过打压试验吗,打压试验有哪些标准和要求要注意呢?
1 调节阀出库时,应对制造厂质量说明书的内容进行检查,并按设计要求核对铭牌内容及填料、规格、尺寸、材质等,同时检查各部件,不得有损坏、阀芯锈蚀等现象;
2 调节阀应进行气密性试验,将0.1MPa的仪表空气输入薄膜气室,切断气源后5min内,气室压力不得下降;
3 调节阀应进行耐压强度试验。试验在阀门全开的状态下用洁净水进行,试验压力为公称压力的1.5倍,所有在工作中承压的阀腔应同时承压不少于3min,且不应有可见的泄露现象
4 调节阀的泄露量试验应符合下列规定:
a 试验介质应为5-40清洁气体(空气或氮气)或清洁水;
b 试验压力位0.35MPa,当阀的允许压差小于0.35MPa时,应为设计规定值;
c 试验时气开式调节阀的气动信号压力为零,气关式调节阀的信号压力宜为输入信号上限值加20kPa,切断型调节阀的信号压力应为设计规定值;
d 当试验压力为阀的最大工作压差时,执行机构的信号压力应为设计规定值;
e 允许泄露量应符合下表的要求。
调节阀泄漏量分级



5 事故切断阀及有特殊要求的调节阀必须进行泄露量试验,试验时按设计或产品说明书规定进行。若无规定时按下述方法试验(见图:调节阀泄漏量试验):试验介质为清洁空气,试验压力为0.35MPa或规定允许压差,用排水取气法收集1min内调节阀的泄露量。允许泄露量应符合下表的规定。
调节阀、执行器试验记录


调节阀允许泄漏量


调节阀泄漏量试验
6 调节阀应进行行程
试验,行程允许偏差应符合说明书规定。带阀门定位器的调节阀行程允许偏差为±1%


7 调节阀的灵敏可用百分表测定,使调节阀薄膜气室压力分别为306090kPa,阀位分别停留于相应行程处,增加或降低信号压力,测定使阀杆开始移动的压力变化值,且不得超过信号范围的1.5%。有阀门定位器的调节阀压力变化值不得超过3%


8 事故切断阀和设计明确规定全行程时间的调节阀,必须进行全行程时间试验,在调节阀处于全开(或全关)状态下,操作电磁阀,使调节阀趋向于全关(或全开),用秒表测定从电磁阀开始动作到调节阀走完全行程的时间,该时间不得超过设计规定值(一般小于10s)。


9 调节阀试验调整完毕,必须放净试验用水,并用空气吹干,然后把阀门进口封闭,置于室内或棚屋内保存。对高压阀的密封面应假装特殊保护。


下图是现场实际打压阀门设备

现场实际阀门打压设备


下图是测试调节阀泄漏量——数气泡数量
测试调节阀泄漏量——数气泡


下图是调节阀试压管理规定



作者: srdou    时间: 2016-4-28 12:30
特别专业!!! 学习的好资料!!!
一般网站找到不这么好的总结!!!
作者: Dreamweaver    时间: 2016-4-28 20:08
对于4e中,泄露量的分级,应该依GB或HG/SH中规定的为准吧 这个图片是不是标准中的呢??
作者: gansuwuhua    时间: 2016-6-28 11:16
学习学习
作者: lansenlin    时间: 2016-6-29 08:56
很好的资料,多谢分享
作者: lczht    时间: 2016-11-20 14:42
感谢分享,下载下来学习学习。
作者: xgqxgq    时间: 2021-3-17 08:26
好资源,谢谢




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2