懒虫工控(旧)

标题: 工作地在什么情况下会单独设置接地 [打印本页]

作者: 天津instrument    时间: 2016-4-25 21:09
标题: 工作地在什么情况下会单独设置接地
仪表接地分为保护地、工作地、防静电接地,本质安全接地。
通常保护地和工作地都会通过总汇流排统一接到电气接地网上。
问题是有的项目要求保护地常常与工作地分开,工作地在什么情况下会单独设置接地呢,即不和保护地共用接地极而是接到工作地接地极上?

作者: 懒虫工控    时间: 2016-4-25 22:29
工作地一般是针对控制系统而言,只要是工作地都应该和保护地分开。工作地的铜牌要和保护地的铜牌分开,并且工作地的铜牌要做到浮空。工作地和保护地最终汇流到电子间接地汇流总排哪里!
作者: 天津instrument    时间: 2016-4-26 12:54
懒虫 发表于 2016-4-25 22:29
工作地一般是针对控制系统而言,只要是工作地都应该和保护地分开。工作地的铜牌要和保护地的铜牌分开,并且 ...

恩,通常是这样,联合接地,保护地和工作地接到一块儿,有没有单独设置工作地的呢,就是从工作地到接地极是单独的一套和保护地是分开的呢?或者有没有什么国际规范这样要求。
作者: 王天泽    时间: 2016-4-26 13:38
接地,是为了为电路或者系统提供一个参考的等电位点/面。
接地 按其作用分:功能性接地、保护性接地。
功能性接地包含:工作接地、逻辑接地、信号接地、屏蔽接地。
保护性接 地包含:保护接地、防雷接地、防静电接地、防电腐蚀接地。
保护接地 是为了保护仪表和人身安全的接地;工作接地是为了仪表及控制系统正常工作所要求的接地。
工作接地包含回路接地和屏蔽接地。
仪表及控制系统接地联结示意图






欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2