懒虫工控(旧)

标题: 流量仪表小信号切除一般切除多少? [打印本页]

作者: pcdhacker    时间: 2016-1-3 09:08
标题: 流量仪表小信号切除一般切除多少?
流量仪表小信号切除一般切除多少?

这里我想知道开方前
  √  (0-100)

开方
    后(0-12000)

大家可以发表下自己的看法,也算是小弟请教 学习了!!

————————————————————————————————
希望版主或技术团队:把最佳的答案或讨论到时候附到本楼!!

总结:

__________________


作者: 舞长安    时间: 2016-1-4 10:13
小信号,现场仪表的说明中,有提到这个问题。
eg:EJA的出厂默认10%
作者: 吻吻幸福    时间: 2016-1-4 10:47
我们一般在DCS小信号切除
作者: pcdhacker    时间: 2016-1-4 11:45
吻吻幸福 发表于 2016-1-4 10:47
我们一般在DCS小信号切除

对呀 ,关键是多少???
作者: budaoweng123    时间: 2016-1-4 16:22
像foxboro ia DCS,他的小信号切除默认是量程的0.75%。
但是实际应用中,还是要服务工艺吧。最好停车后,管道中无介质流动的情况下显示的流量值作为你的小信号切除依据。因为一般这个时候,工艺会主动提出来让流量归零的。
作者: 小楼    时间: 2016-1-4 20:37
honeywell 是2%以下,有5个选项,0、0.5%、1%、1.5%、2%
横河的CS3000需要在计算计算块中实现,至于切多少自己决定。一边建议2%以下。
作者: 龙少    时间: 2016-5-22 14:58
这个主要还是要看实际工况吧,影响大就多切点,影响小就切小一点喽
作者: pcdhacker    时间: 2016-5-23 20:32
龙少 发表于 2016-5-22 14:58
这个主要还是要看实际工况吧,影响大就多切点,影响小就切小一点喽

恩 这个比较灵活。




欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) Powered by Discuz! X3.2