懒虫工控(旧)

标题: 差压变送器校验 [打印本页]

作者: 天津instrument    时间: 2016-4-23 22:03
标题: 差压变送器校验
用差压变送器测量容器的液位,如何校验变送器呢?实际需要量液位0~350mm。
只需要校验0点对应4mA,需要校验100%所需测量液位对应20mA吗?能详细点如何校验就更好。

作者: 懒虫工控    时间: 2016-4-23 22:11
你这是双法兰差压测液位还是普通差压引压线测液位?
作者: 天津instrument    时间: 2016-4-23 22:13
懒虫 发表于 2016-4-23 22:11
你这是双法兰差压测液位还是普通差压引压线测液位?

普通差压引压管,一端接罐一端接空气
作者: 王天泽    时间: 2016-4-23 22:51
天津instrument 发表于 2016-4-23 22:13
普通差压引压管,一端接罐一端接空气

你会操作打压试验吗?
作者: 天津instrument    时间: 2016-4-23 23:22
王天泽 发表于 2016-4-23 22:51
你会操作打压试验吗?

会的              
作者: 懒虫工控    时间: 2016-4-23 23:45
如果是现场校验,那关闭正压侧一次阀,然后拆开引压线与阀组的连接处,用手持式打压本打压量程上线校验20mm,用475或375校验即可,0点应该比较好校验,就不用说了吧!
如果是把变送器拆下来那回到仪表室进行校验,那就拿打压泵校验即可。连接一个校验回路,回路里串接大于等于250欧姆的电阻就好。用475或者375就可以开始校验了。
作者: 天津instrument    时间: 2016-4-24 12:50
懒虫 发表于 2016-4-23 23:45
如果是现场校验,那关闭正压侧一次阀,然后拆开引压线与阀组的连接处,用手持式打压本打压量程上线校验20mm ...

您说的校验使用打压校验,
那实际中需要用液压油冲到350mm时,用475校验100%对应20mA,或者灌到175时,校验50%对应12mA呢?
作者: 雪痕love    时间: 2016-4-24 16:52
我们厂的差压液位计就只效验零点
作者: 懒虫工控    时间: 2016-4-24 18:56
天津instrument 发表于 2016-4-24 12:50
您说的校验使用打压校验,
那实际中需要用液压油冲到350mm时,用475校验100%对应20mA,或者灌到175时,校 ...

实际中一般是不需要把液压油冲到350mm校验20mA.使用打压泵将压力打到350mm时的压力来校验20mA.12mA的校验也是一样的。
作者: wk15866233647    时间: 2016-4-25 08:45
这种应该好校准吧,单法兰的?
作者: gubai0348    时间: 2016-8-4 09:09
应该说这个帖子有其典型性。
差压变送器是一个典型的与测量现场安装和使用有关的仪表。
因此其校准分为两部分:
1、试验室校准,2、现场标定
试验室校准:
它的目的是1、确认在常压下,该差压变送器的线性是否符合要求(0%,25%,50%,75%,100%),2、有条件的单位或者要求准确度比较高的单位会进行静压差偏移修正。
为了便于标定,一般试验室会选取整数作为上下限。
现场标定
因为安装方式和静压差会对零位产生干扰,因此在安装完成后,需对零位进行重新标定,也就是说在静压下使零位的输出电流=4mA。一般情况下该过程已经能够满足液位显示的需要。
特殊情况:
某位DCS工程师,强制性要求,某点测量必须为100%即20mA输出。(如楼主所言)该过程本来可以通过密度或者液位高度对应差压值进行DCS换算。
现场也是可以操做的,方法:现场达到满液位状态(保证有需测量的满量程时的液位),有手操器的,可以通过手操器将满液位时的差压值修改为量程上限即可。无手操器的需要调整量程旋钮到20mA处,然后再检查零位,复查量程上限。
该情况可能会影响差压的线性问题,但对于液位测量,可以忽略。