懒虫 发表于 2016-4-23 22:11
你这是双法兰差压测液位还是普通差压引压线测液位?
天津instrument 发表于 2016-4-23 22:13
普通差压引压管,一端接罐一端接空气
王天泽 发表于 2016-4-23 22:51
你会操作打压试验吗?
懒虫 发表于 2016-4-23 23:45
如果是现场校验,那关闭正压侧一次阀,然后拆开引压线与阀组的连接处,用手持式打压本打压量程上线校验20mm ...
天津instrument 发表于 2016-4-24 12:50
您说的校验使用打压校验,
那实际中需要用液压油冲到350mm时,用475校验100%对应20mA,或者灌到175时,校 ...
欢迎光临 懒虫工控(旧) (http://old.lanchonggk.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |