标题: 求高手解答
恒压供水变频供水器上远传出口压力,不启动泵时候显示正常,一启动泵就显示特大,(比如设定1mpa.显示已经2mpa)导致泵转不起来,实际出口没压力。。。

作者: 王天泽    时间: 2016-4-17 19:37
根据你所说的,仪表本身是没有问题,当启泵后,介质是没有造成超压的情况,而压变却显示的是超压的。
可以:摘掉联锁,启泵看看现场的出口压力表压力到底是多大,同时检查一下是不是启泵后对压变产生了干扰。
作者: gubai0348    时间: 2016-4-18 17:37
感觉控制器的可能性最大,但可有限判断传感器。
1、压力变送器安装位置:如果安装在单流前面的时候易导致管路压力不足,但水泵出口压力超标。
2、可考虑pid调节的积分时间放大一点,让系统慢一点反应,最低转速设定到30Hz。

作者: XGMD    时间: 2016-4-18 23:26
本帖最后由 XGMD 于 2016-4-18 23:39 编辑

  根据你所描述的情况判断,很大可能是压变回路存在干扰。首先要明确的是,电机启动瞬间的电流很大,磁场很强,对压变的影响非常明显。我怀疑你是不是压变线和电机电源线绑在一起进的变频器或者靠的很近?你可以1:在压变回路加个信号隔离器,再启动变频器观察;2:取消变频器连锁,脱开压变线,用信号发生器单独给压变供电,再启动变频器观察;3:重新铺设压变线,与动力电缆隔离。
作者: t3t    时间: 2016-4-19 15:31


1、不排除有些压变,抗电磁干扰性能太弱太疲软、
2、变频器干扰咧供电电源,然后压变就蹦迪喽 。。。。。。

3、处理方法:
       一是供电电源,不要用变频器上带的电源 —— 那电源“脏”得很,狗屎电源
       二是不要用垃圾开关电源
       三是不差钱就买块低纹波的净化电源,穷皮呢就买块线性防雷电源
     






作者: 雪痕love    时间: 2016-4-21 21:08
有电磁干扰
作者: gubai0348    时间: 2016-4-22 08:06
根据大家讨论的情况,提个建议:1、建议提供一张现场的管路布置图。2、建议提供一下水泵和变频控制器的相关参数3、如能提供现场的2个工作状态的图片,可能更好。否则这是一个多解的过程,你的求助很可能无法得到正确的解答。