现场是蝶阀 气开式 目前打自动控制 阀位在75-80%左右控制 现在测量值会小于设定值 导致阀位全开 这种情况怎么解决 求助 大神们
作者: gubai0348    时间: 2016-4-16 20:51
这种情况一般应该是pid调节的参数不匹配导致的。可以对pid重新整定下看看。
如果不是严重滞后的温度测量,可以考虑取消微分调节,减少积分时间,增大比例带来使系统前移。
具体pid调节的整定方法可以按pid培训的方式进行整定。
作者: 行者    时间: 2016-4-16 21:17
正作用还是反作用?测量值小于设定值是不是应该开阀?阀开了测量值有没变化?如果测量值没有跟着变化,检查一下变送器吧!是压力、液位还是什么?
作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-16 22:30
最大的可能应该是目前的工况下流量值达不到设定值,导致阀门单方向动作
作者: 1537354772    时间: 2016-4-17 21:14
行者 发表于 2016-4-16 21:17
正作用还是反作用?测量值小于设定值是不是应该开阀?阀开了测量值有没变化?如果测量值没有跟着变化,检查 ...

控制流量的 阀开大流量肯定大 因为是蝶阀 流量增大幅度很小 75%以上基本上不怎么增加了