1.41 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 元 -1
budaoweng123 发表于 2016-1-2 10:31
你们是FSC还是SM啊?在QPP的属性里,它有个温度设置,如果温度超过这个范围就导致停车。 ...
budaoweng123 发表于 2016-1-3 09:05
那停止之后,有什么故障提示信息?
budaoweng123 发表于 2016-1-3 19:28
从你截图拉看,QPP停是因为temperature shutdown.error code是69,对应解释:Temperature inside CP reache ...