标题: 差压流量计-开方问题 [打印本页]

作者: 王天泽    时间: 2016-4-8 20:29
标题: 差压流量计-开方问题


知道了差压流量计的工作原理,我想大家都知道了,不知道的在站内看一下相关的帖子。
当仪表安装好了之后,开方。
问题:
在哪里开方?为何?
(现场仪表端、控制系统的组态中)
说出理由,大家一起来讨论!

作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-9 08:41
DCS大部分都是控制室内组态开方,SIS大部分是现场开方
作者: 姜瑞基    时间: 2016-4-9 10:24
表头和现场都需开方
作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-9 13:36
姜瑞基 发表于 2016-4-9 10:24
表头和现场都需开方

没见过表头和控制室都开方的,你这重复开方什么意思,我还见过哪个设计院这样搞过
作者: 河边的小草鞋    时间: 2016-4-9 14:49
姜瑞基 发表于 2016-4-9 10:24
表头和现场都需开方

我们机组用的罗斯蒙特的表见过表头组态开方,显示面板display开方的的,你说的表头和现场是这个意思么?
作者: 清风不识字    时间: 2016-4-9 15:24
现场和DCS都需开方
作者: gubai0348    时间: 2016-4-9 21:05
本帖最后由 gubai0348 于 2016-4-9 21:12 编辑

差压式流量计的工作原理:流量传感器(孔板、文丘里之类的差压件(节流件))-》流量变送器(差压变送器)-》流量结算仪(流量结算仪表或DCS系统)。
所以楼主的现场仪表端确切的说不准确:建议以流量变送器或者流量结算仪表(结算仪数显表或dcs)为称呼更为准确。
差压流量计的开方运算是在流量结算仪中进行的。如果现场有流量结算仪的,现场流量结算仪内部进行开方运算,如果现场没有流量结算仪,只有流量变送器(差压变送器),则送入DCS内或其他系统具有流量结算功能的系统内,首先进行流量信号的百分比开方运算,再乘以量程,形成对应的流量。对于密度变化影响测量的,还要再乘以实际密度与设计密度比值的开方。密度的计算按介质对应的温度压力关系计算。

作者: gubai0348    时间: 2016-4-9 21:19
呃,刚才回忆了下,据我所知,有部分差压变送器也可以直接输出开方信号(川仪的pds差压变送器),因此也可以说部分流量变送器也具备开方功能。
因此也不能武断的说开方只能在流量结算仪中进行。
具体使用的时候建议根据实际情况判断开方的位置,但密度补偿只能在流量结算仪中进行,而且密度补偿的时候请大家一定要搞清楚(与厂家咨询好)有些密度补偿需要开方(差压式流量计),有些是不用开方的(涡街式流量计),如果流量结算仪的密度开方使用错误会引起测量偏差。

根据我与中控的交流情况,中控的dcs模块中有两个过热蒸汽温压补偿模块,其中ex开头的就是带密度开方运算的,而com开头的则是不带密度开方运算的。
作者: 娜娜    时间: 2016-4-9 23:29
一般都是现场开方的~其实在现场和在DCS都是一样的~
作者: wsycnzdm    时间: 2016-5-27 21:33

好资料,谢谢分享
作者: vokage    时间: 2016-5-29 10:16
其实在现场和在DCS都是一样的  DCS端开放比较方便点 省时省力