1、概述
1.1 流量计简介
1.2 流量计分类
1.3 流量计测量要求
2、测量原理
2.1 基本原理
2.2 流量方程
3、产品类别
3.1、孔板
3.2、喷嘴
4、安装
5、选型需用参数
6、计算数据表
7、差压流量计解决方案
1、概述
1.1流量计简介在石油、化工、冶金、电力、轻工、轻纺、科研、军工等行业的生产过程中,至今仍大量地使用着各种类型的差压流量计进行流量的测量、控制和调节。虽然近年来出现了电磁流量计、旋涡流量计等新式仪表,但由于差压流量计具有结构简单、牢固、工作可靠、性能稳定、精确度适中、价格优廉等优点,使用其用量仍占绝对优势。所谓差压式流量计是指根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。差压流量计由一次装置(节流装置)和二次仪表(差压转换和流量显示仪表)组成。特别是新近出现的智能型差压变送器与节流装置做成一体化,不仅给安装带来了很大方便和利益,用户不用敷设安装管线,并且可以实现温度、压力的自动补偿、故障诊断、量程范围非常宽、现场量程调整、与上位机通讯等功能,更加扩大了节流装置的适用范围。
1.2流量计分类以检测件的型式对差压流量计分类——可分为孔板流量计、文丘里管流量计、喷嘴流量计、均速管流量计等。
以检测件的作用原理对差压式流量计分类——可分为节流式、动压头式、水力阻力式、离心式、动压增益式和射流式等几大类,其中以节流式和动压头式应用最为广泛。
以检测件的标准化程度对差压流量计分类——可为标准型和非标准型两大类。所谓标准节流装置是指按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流校准即可确定其流量值并估算流量测量误差,非标准节流装置是成熟程度较差,尚未列入标准文件中的检测件。
1.3流量计测量要求1、流体必须充满管道,并且流动时连续的。
2、流体必须是牛顿流体(例如普通的水、酸、碱溶液、过热蒸汽、各类气体、干饱和蒸汽),流体在节流装置附近不应发生相态变化(由液态表气态或反之);流体应当是单相的(气相或液相)或者可以看作是单相流体,例如气体流中有不超过2%(质量成分)均匀分散的固体微粒、液体流中有不超过5%(体积成分)均匀分散的气泡。
3、流体在流经节流装置前,其流束必须与管道轴线平行,不得有旋转流或偏心流,不得是脉动流或临界流。
2、测量原理
2.1 基本原理
充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图2.1所示,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的大小不仅与流量还与其他许多因素有关,例如当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时,在同样大小的流量下产生的压差也是不同的。
2.2 流量方程
根据流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)可得流量基本方程式:
式中
q[sub]m[/sub]:质量流量,kg/s
q[sub]v[/sub]:体积流量,m[sup]3[/sup]/s
C:流出系数;
e:可膨胀性系数;
β:直径比,β=d/D;
d:工作条件下节流件的孔径,m;
D:工作条件下上游管道内径,m;
△P:差压,Pa;
Ρ:上游流体密度,kg/m3。