懒虫工控(旧)

标题: 看看这个气路 [打印本页]

作者: wk15866233647    时间: 2016-3-31 20:08
标题: 看看这个气路
看看这个气路,有见过的吗,讲解下

768c33dc076dc766.jpg (40.16 KB, 下载次数: 97)

768c33dc076dc766.jpg

作者: 懒虫工控    时间: 2016-3-31 22:50
这张图有这么几点看不清楚的地方需要楼主做个说明:
1 主气源都去了那几个地方?
2 定位器有几路输出?
3 图片最左边那个单独的气路是从哪里来的?
4 最终那几路气进入了气缸
作者: 王天泽    时间: 2016-4-1 14:29


这个是上自仪七厂的标准配置。
对于这个气路,有人说3个过滤减压足够、有人说要4个。具体要3还是4,还是要根据现场的具体情况来考虑。
对于这个气路,主要的是对于气控换向阀的一个应用问题,搞清楚SIG的含义。
之前,我在阀门有关于气控换向阀原理的介绍。请参见此处原理




一个配置,首先,你把所有辅件除去,它是一个很简单的控制了。根据工艺的一些要求,它自身是没有办法去实现,然后通过增加辅件的形式来得以解决。
在这个图中,过滤减压阀是进行了冗余的。请仔细观看,从过滤减压出来,进气控换向阀的那个口了,这个口是什么信号、干什么用的。这样去看,所有的气路,都能很快的去理解。



作者: 凉快    时间: 2016-4-21 22:32
这些都是画蛇添足,跟一个减压阀的效果一样。有的还配了个气坛子,起保位的作用。我们这有一台这样的,用久了气源漏点多,后来干脆改造气路,换了个大的减压阀搞定。